  • 厂房内设置辅助用房的面积占比是否有明确规定?
    发表评论:

    0 0 2025-03-04 08:22

  • 单位食堂属于建筑设计防火规范第5.5.19条里规定的“人员密集的公共场所”吗?
    发表评论: 本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

    0 0 2025-03-04 08:12

  • 消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?
    发表评论: 钻牛角尖了

    2 0 2025-03-03 15:43

  • 隐蔽式喷头盖板脱落的温度是多少度?有具体规范么?
    发表评论: k)将10只隐蔽式洒水喷头试样置于环境温度条件下不少于1.0h,然后将其放入温度试验箱中; l)试验箱内的温度为低于6.9中规定的喷头最低动作温度4℃,试验区域的温度偏差不超过±2℃,保持此温度5min,观察装饰盖板的脱落情况。

    0 0 2025-03-02 11:59

  • 通风管道宽度大于1.2米时,下设置喷头需居中布置吗?
    发表评论: 尽量居中

    0 0 2025-02-26 12:03

  • 请问预制式的气体灭火钢瓶上压力开关反馈这里的这个拉环起什么作用呀
    发表评论:

    0 0 2025-02-22 09:29

  • 《数据中心锂离子电池消防安全白皮书》在京发布
    发表评论: 关注中国消防协会公众号,可以下载了

    0 0 2025-02-21 22:12

  • 请问预制式的气体灭火钢瓶上压力开关反馈这里的这个拉环起什么作用呀
    发表评论:

    0 0 2025-02-20 17:40

  • 老年人照料中心地下层数?
    发表评论:  建筑防火通用规范 GB55037-20224.3.5 老年人照料设施的布置应符合下列规定:    1 对于一、二级耐火等级建筑,不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上;    2 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;    3 居室和休息室不应布置在地下或半地下;    4 老年人公共活动用房、康复与医疗用房,应布置在地下一层及以上楼层,当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。没有说地下只能建一层。老年人公共活动用房、康复与医疗用房只能设置在地下一层及以上楼层,且每个房间的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。

    3 0 2025-02-20 12:31

  • 新GB4351-2023《手提式灭火器》,没有规定灭火器的维修及使用年限了吗?
    发表评论: 这是产品标准

    2 0 2025-02-14 11:31

  • 消防各类设备的报废年限国家标准具体条款
    发表评论: 问题1:灭火器报废年限规范有明确:水基6年,干粉10年,二氧化碳12年。 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年。其他产品,规范没有明确 问题2:同理,部分有规范明确

    0 0 2025-02-11 15:24

  • 对于一些安装距离不足的场所可不可以加集热罩作为辅助装置,集热罩(挡水板)它的作用是集热作用大还是挡水作用大呢?
    发表评论: “集热罩”的由来:集热挡水板《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。     该名词给部分工程技术人员造成了困惑,认为集热挡水板可以用来给喷头集热,导致有些场所出现了喷头悬空布置的情况。如下图:        其实在规范中就限制了“集热罩”的使用,只用于喷头上方有空隙时,防止上部的喷头动作后淋湿下方的喷头而影响喷头动作。名称的变化:”集热挡水板“→“挡水板:自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20177.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:     1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;       2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。             在2017版的自动喷水灭火系统设计规范中,对该名词进行了修改(挡水板),同时在条文说明中也进行了解释:喷头动作所需的热量主要来自热对流,需要热的烟气流经喷头才能实现。调研中发现,有的商场、超市等采用增设挡水板的方式使喷头悬空布置,喷头与顶板的距离过大,这种布置方式使得喷头的动作大大滞后。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13也规定,不应采用挡水板作为辅助喷头启动的方式。        所以,“集热罩”不集热。

    0 0 2025-02-10 15:14

  • 室内消火栓手轮是否有质量规定
    发表评论: 这种质量都很差,没办法

    1 0 2025-02-08 17:28

  • 手提灭火器颜色规定
    发表评论: 是的

    0 0 2025-02-08 16:08

  • 室内消火栓手轮是否有质量规定
    发表评论: 手轮应涂黑色漆

    0 2 2025-02-08 11:55

  • 悬挂式七氟丙烷灭火装置在高压配电室的配置问题
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

    0 0 2025-02-07 17:27

  • 消防沙箱配几把铲?
    发表评论:  水电工程设计防火规范 GB50872-201411.5.3 砂箱的设置应符合下列要求:        1 每个设置点处的砂箱不应少于两个;        2 每个砂箱储砂容积不应小于0.5m³;        3 每个设置点处应配备消防铲两把;        4 露天设置的砂箱应有防雨措施。 风电场设计防火规范 NB31089-20165.4.3 每台室外主变压器、电抗器的砂箱设置应符合下列要求:    1 每个设置点处的砂箱数量不应少于1个。    2 每个砂箱储砂容积不应小于1.0m³。    3 每个设置点处宜配备消防铲3把~5把。    4 露天设置的砂箱应有防雨措施。

    0 0 2025-02-07 16:59

  • 双酚A是易燃固体吗
    发表评论:  石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)

    1 0 2025-02-07 08:58

  • 一图读懂 | 气体灭火系统及部件 GB25972-2024
    发表评论: 解读 | 《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024https://mp.weixin.qq.com/s/a_FntW79TAoF8jbuAe-LNQ

    0 0 2025-01-24 16:38

  • 水喷雾灭火系统
    发表评论: 13.1.3 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。

    0 0 2025-01-21 08:13