防火通用规范和建规:厂房疏散走道和首层疏散外门宽度是不是1.4和1.2
发表评论: 对的,但这是最小,真正的宽度要计算的,根据百人宽度指标计算最终结果取较大值希望可以帮到你
2024-09-09 10:50
-
有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。
发表评论: 你这个是棋牌室的话就属于歌舞娱乐放映游艺场所按这个表上的25米加上25%,这个是直线距离的,根据你标注的是够的
2024-09-09 08:40
-
如下图,末端喷头都必须要安装防晃支架吗?还是只有一个喷头且短于一定的长度就不需要?
发表评论: 根据自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017中5.1.15注3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm希望能帮到你
2024-09-09 08:26
-
排烟机房需要设置甲级还是乙级防火门?
发表评论: 建筑防火设计通用规范的条文确实是废止了根据建筑防火通用规范的条文需要设置乙级防火门,依据以下两个条款
2024-09-07 10:54
-
KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?
发表评论: 肯定的哦建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志
2024-09-07 10:25
-
有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。
发表评论: 这个要看场所使用性质,具体说一下该场所的建筑类别,最重要的一个问题是疏散门至最近的安全出口的距离,我大约估计你这个都是满足的
2024-09-07 10:20
-
商业与办公疏散问题
发表评论: 我觉得应该是按照多层的来设计吧,一、本场所与以上楼层做了完全的防火分隔,二、本场所的疏散设施与以上楼层都独立设置顾本场所的疏散设施可按多层公共建筑来设计
2024-09-07 10:14
-
台球厅属于公共娱乐场所里面的歌舞娱乐游艺场所吗?
发表评论: 根据以下规定可以认为台球厅属于公共娱乐场所
2024-08-30 17:55
-
精细化工厂房内的炉体钢结构设备平台
发表评论: 问题3多层应该指2层及以上的平台都成为多层平台
2024-08-30 17:44
-
精细化工厂房内的炉体钢结构设备平台
发表评论: 问题2是的
2024-08-30 17:42
-
干粉灭火器内的干粉灭火剂有没有使用有效期?或者检测期限?
发表评论: 干粉灭火剂的有效期是有灭火器来决定的,灭火器到期需要报废或需要维修,厂家会回收灭火剂,并检测灭火剂是否符合再利用的条件
2024-08-30 17:37
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 报警阀的阀瓣和压力开关没有关系吧!压力开关构造决定了要竖直安装的,规范规定也是要竖直安装在水力警铃水流通路的管道上,尽量靠近报警阀,以利于启动
2024-08-30 17:27
-
干粉灭火器到期了,去进行充装维修好,需要进行什么标识吗?有具体的规范吗
发表评论: 根据灭火器维修XF95-2015中6.8.4条款规定每具经维修出厂检验合格的灭火器应加贴维修合格证。维修合格证的内容应包括:a)维修编号b)总质量c)项目负责人签署d)维修日期e)维修机构名称、地址和联系电话等
2024-08-30 17:13
-
台球厅属于公共娱乐场所里面的歌舞娱乐游艺场所吗?
发表评论: 根据国民经济行业分类GB/T 4754—2017中的条款可以认定为台球厅是娱乐场所
2024-08-24 18:34
-
关于气体灭火防护区的应急照明和疏散指示标志
发表评论: 问题1:防护区应设置应急照明和疏散指示,但事故照明不就是应急照明吗?应急和事故不是等同的吗?指示名字不一样,其实事故照明它就叫应急照明问题2:是的,规范规定的要必须设,规范以外的可设可不设问题3:不好意思,不太明白您说的是什么问题
2024-08-24 17:37
-
消火栓支管不允许接两个消火栓
发表评论: 首先,如果管网是枝状那当然可以了;但如果是网状,只要能满足同时使用时的流量和压力的话应该也是可以的,因为没有具体条文是禁止的。 至于任何一段支管有损坏就不能满足环状供水这个说法我觉得不太谨慎,因为每个支管段都不是环状供水的,只有支管段前的消防立管或消防横干管才是环状的。 但是为了消火栓的有效性和可靠性我们要在满足消火栓压力和流量的同时尽量减小支管的长度,尽量做到从立管出来就接消火栓或者从横干管出来就接消火栓。希望可以参考
2024-08-24 17:20
-
火灾自动报警控制器(消防主机)是否可以设置在“手动状态”?
发表评论: 根据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010中5.2条(c)款中正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。5.3条(c)款中火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。由此条款可得消防联动控制器平时可以是手动状态
2024-08-24 15:14
-
安全出口标识的设置要求以外的场景,是不是就应该设置疏散出口标识?有规范明确提出来吗?图片圈中位置疏散出口上方需要设置疏散出口标识吗
发表评论: 个人觉得不用设。首先图上面的不在规范里面规定范围,其次我可以这样认为,当发生火灾时,由于面积不大,所有人都能看到门,无需借助有灯光的指示标识就可以找到疏散门,所以达到规范里面的话肯定就要设置了这只是个人见解,本人也没见到哪个规范有强制规定要设置的
2024-08-22 10:25
-
工业建筑感烟探测器多少米设一个?每个保护面积多大?(非走廊)
发表评论: 首先这个不能笼统的说多少米一个,每个保护面积是多少,是要综合考虑判断选择什么类型的探测器(可根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013的5.2条款)其次查表得一个探测器的保护面积和保护半径(依据火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013的6.2条款)并计算出一个探测区域需要的探测器数量希望可以帮到你
2024-08-22 10:06
-
安全出口处直通室外的门有耐火等级的要求吗?
发表评论: 此门左右是实体墙,但如果是商铺呢?