
jinyanwu 一级注册消防工程师
每天学一点,就会有进步。
粉丝:3
关注:0
关注
-
防火门的相关技术规范
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、个人入户门是有相关防火标准的,电动玻璃门防火标准不确定;2、一般疏散门可以内外开启,电动玻璃门一般属于推拉门居多,不符合开启方向要求;3、一般疏散门在火灾情况下可以人工手动开启,电动门可能存在断电后不能手工开启的弊端;4、玻璃门在受到热辐射情况下可能炸裂,导致烟气扩散(户内火灾烟气外溢,户外火灾烟气内窜),加大了火灾的严重程度;同时电动玻璃门一般和墙壁都有缝隙,没有入户门密闭性好,防烟性能较差;
2025-01-10 11:23
-
人员密集场所的包间地面有抬高
发表评论: 个人意见,仅供参考:相当于设置了踏步。
2025-01-10 10:10
-
关于《建规》第5.5.17条的理解。
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、不是楼层任一点,而是疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅等,室内任一点到最近疏散门直线距离不大于30米;同时看一下最近疏散门是不是直通室外地面或疏散楼梯间,如果直通的话,符合疏散距离要求;疏散距离为30m;2、第一条疏散门如果不直通室外地面或疏散楼梯间的话,中间可以有个最长不超过10m的疏散走道;这就要求两个条件,总距离为30m+10m=40m;3、如果设置有自喷,1和2中两个距离可以都增加25%。也就是增加到37.5m和12.5m,总距离50m也符合要求。
2025-01-09 12:21
-
木质防火门厂房属于什么火灾危险性厂房?判断依据出自哪里?谢谢
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、如果是一个组装厂房,材料在进场之前已经全部进行了防火处理,应该可以按照丁戊类;2、一般生产厂房前期可能需要按照丙类,因为材料进场就是可燃物(木材),只是后期生产的成品(门)进行了防火处理,成为防火门;
2025-01-09 11:52
-
请教各位老师3个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、根据通规:第5条,室内室外均应设置。2、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》:按照规定要求设置即可。3、根据国家消防救援局2024年2月1日通告:符合人员密集场所定义的拆除即可。
2025-01-09 09:46
-
瓷砖防火门
发表评论: 个人意见,仅供参考:瓷砖有好有坏,有的受热后会炸裂,所以在不确定质量的情况下尽量不要用。
2025-01-09 09:35
-
液位显示装置
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、100表示液位达到了上限;2、65表示液位达到了1.3米;
2025-01-08 14:38
-
首层安全出口数量,及总宽度,按哪个为准?(深度理解)
发表评论: 个人意见,仅供参考:你再仔细看一下图,1和4都没有直通室外,都在大厅里面,只是1离大厅大门更近一点,但不是在室外;所以1和4宽度可能符合2层及以上部分疏散宽度要求,但不一定符合1和2层疏散宽度要求。
2025-01-07 15:37
-
首层楼梯间 怎么才算完全分隔??
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、如果这个建筑已经建成并通过了消防验收,2022年之前的,那就按照旧规执行;2、如果这个建筑现在只是设计阶段,那就改成符合通规要求即可;3、现在要按照这个图纸建,后期验收就是个问题。
2025-01-07 11:42
-
消防水泵软通是否需要做个导电搭接
发表评论: 个人意见,仅供参考:不需要。1)该场所不属于易燃易爆场所;2)介质不属于易燃易爆物质;3)电机处接地目的是为了防止人员触电;
2025-01-06 14:54
-
新出厂干粉灭火器几年后需要重新填充干粉
发表评论: 个人意见,仅供参考:首次5年,以后每两年
2025-01-05 18:39
-
关于灭火器检查单卡片事宜
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个属于过度检查了。没有要求每个灭火器都要有个检查表,这就好像现场检查一样,有问题就记录一下,A设备有XX问题,C设备有XX问题,不必要细化到A设备一个检查表,C设备一个检查表。何况还是在一起放的。
2025-01-02 10:12
-
建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.2条
发表评论: 个人意见,仅供参考:7.4.2条有个前置条件,公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个;然后才是1个疏散门的特殊条件,只要符合任意一条即可,但不能结合。所以这个问题不属于任意一条,需要两个疏散门。
2024-12-31 16:24
-
对于废弃掉的规范,通用规范又没有明确说明的情况怎么处理呢
发表评论: 个人意见,仅供参考:只要通规上没有规定的,原有条文可以当作推荐性条文使用
2024-12-31 14:42
-
消防配电线路敷设相关问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、建规是从防火角度考虑的,所以会着重于防火保护措施的描述;其他规范是从技术标准角度来说的,所以仅仅提出防护要求;互相不矛盾;都执行即可;2、建规虽然废止了很多条款,但废止的是强制性要求,如果通规没有另行规定的,还是要参考建规等规范的要求。
2024-12-31 14:07
-
安全疏散距离的要求
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据5.5.17:高层旅馆?展览?教学?对应袋形走道一二级,看属于哪个距离。同时根据:3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。注意是全部设置。
2024-12-31 13:57
-
请教下各位大佬,办公建筑套间内的走道是否还需要按双面布房1.5M设计?
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据《建规》:1.1米即可,如果是高层,双面布房,1.4m。同时考虑通规:根据人数计算宽度。和上面的值比较一下,取大值。
2024-12-31 13:45
-
厂中厂的防火分隔问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:只要把所有小企业都看做一个企业(这里相当于一个园区)的一部分,也就是作为一个车间看待,然后根据每个车间的火灾危险性综合考虑互相之间是否有影响什么、间距、防火分隔等因素。同时要符合建规和通规、消规等规范要求即可。
2024-12-28 11:53
-
工业建筑的建筑防火和消防设施
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个问题太大,回答不了。但有一点可以明确,可以把https://www.1190119.com/这个网站里面的规范都看一下。包含了所有工业建筑的防火和消防设施要求。特别是GB55036和GB55037。
2024-12-28 10:48
-
殡仪馆建筑面积16300平方需要自动灭火系统吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9条如果设置有具有送回风管系统的集中空气调节系统,那么需要设置灭火系统。
2024-12-28 08:41
- 积分
- 291
- 提问
- 0
- 回答
- 291
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
化工企业工作20年,主要进行设备管理和安全管理工作,2009年注安师(危险物品),2021年消防工程师,2023年增项注安(金属非金属矿山),2024年增项注安(化工安全);
入选工贸行业专家库;金属非金属矿山专家库;省安全和职业健康协会应急专家库;安全标准化评审员;安全培训教师;
最新动态