
我的是昵称 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
建筑面积超3000的办公楼,要喷淋吗?
发表评论: 高度呢?面积和各条件符合不设自喷的要求。但二类高层公共建筑也就是大于24m就要设自喷。
2023-11-23 13:05
-
地下消防水池能设在厂房下面吗
发表评论: 可以,消防水池可以设在地下一层。只要埋深不大于10m.
2023-11-23 12:39
-
喷淋头的有效期
发表评论: 没有规范规定报废的年限。但有检查的要求。
2023-11-23 12:37
-
消防水泵控制柜
发表评论: 没有,控制柜电气器件特性和功能不满足要求时或故障时,维修更换的代价不低于换新时,自然而然的就会换新控制柜了。
2023-11-23 12:35
-
娱乐场所两个疏散门:一个为安全出口,一个为室内疏散门场地疏散距离怎么算,按多少米
发表评论: 不是,他说的18米,是内9米,加外9米,一共18米。有的图纸的疏散距离是室内的距离加室外安全出口的,也就是说,你室内的疏散距离是5米,那外面是13米,也可以解释的通。
2023-11-22 14:00
-
施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??
发表评论: 前室的送风口,在火灾时打开着火层的上一层 下一层和着火层,三个楼层的送风口,把三个楼层的送风口送风量加一起就是总的送风量,不是整栋楼的,那得多大的风机呀!楼梯间的送风口一般是百叶型的,直接看设计和风机风量。每个送风口的送风量 =3600秒×送风口平均风速×送风口有效面积 单位是立方/小时
2023-11-22 08:51
-
整个回路都报故障
发表评论: 你的一测试整条回路都报,是不是指的联动测试?是什么主机?你没讲述清楚也不好判断。你看看是不是总线哪里接地了,或者是总线电压低,联动时带的负载多,把电压拉下来了。还有就是模块是不是没有加电阻或二级管。
2023-11-22 08:31
-
娱乐场所两个疏散门:一个为安全出口,一个为室内疏散门场地疏散距离怎么算,按多少米
发表评论: 室内到疏散门,一二级建筑按9米算,有自动灭火系统加25%为11.25m.袋形走道尽端或两侧是室门,到安全出口也是9m,有自动灭火的加25%,也是11.25m.
2023-11-22 08:24
-
消防水池间接排水
发表评论: 进入附近雨水管网是通过管道还是水渠或地面?不是通过管道那就是间接排水,间接排水是溢流管或泄水管出的水不直接连接下水管。间接排水是为了能观察到有水流出和防止下水管里的细菌或其它物质通过水管进入到消防水源里边,污染了消防水源。
2023-11-21 17:05
-
残障人士使用电动三轮车入高层建筑,乘电梯并室内充电应该怎么解决
发表评论: 估计不行,电动车现在都不认进入电梯了。更别说在家里充电了。现在消防的规范里没有要求,都是各地出的法规和条例。没得解,物业让进就能进,物业不让进那就换人力的吧。浙江这边有的地方都开始要求物业在电梯里装电动车识别和警报装置了。
2023-11-21 16:56
-
防火门还需要3C认证吗
发表评论: 3C标志是强制性产品认证,进入市场的产品必须有认证,符合准入制度才可以。防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。
2023-11-21 16:44
-
是否可以取消控室
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。这条是强条,不能取消。但你可以和保安室或门卫室放在一块。
2023-11-21 16:32
-
重要的公共建筑
发表评论: 座位数。你可参考一下《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 附录B 现在已废止B.0.1 重要公共建筑物,应包括下列内容:6. 使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;
2023-11-21 16:22
-
消防泡沫罐
发表评论: 你理解错了,不是泡沫罐要换颜色,是压力容器要定期检测,并打上钢印。在检验钢印标志上,按照检验年份涂检验色标。每十年一个轮回。
2023-11-21 16:07
-
建筑面积6000平方的戊类厂房,需要设置室内消火栓吗?
发表评论: 戊类厂房可以不设消火栓,但要有软管卷盘,水压达不到要求,一样要设消防水泵。
2023-11-21 15:49
-
抗爆建筑能否设敞开楼梯间
发表评论: 你的是丙类厂房还是丁戊类?甲乙丙类多层厂房是封闭楼梯间。不是敞开。
2023-11-20 08:48
-
消防电梯迫降后,必须长按?可有依据???
发表评论: 消防电梯和客梯共用的电梯,在火灾时能迫降,且能转换成消防电梯供救援灭火人员使用就达到规范要求了,至于是怎么转换的,是电梯厂家电梯技术设置的问题了。那得参考电梯生产的规范和标准了。
2023-11-20 08:35
-
抗爆建筑能否设敞开楼梯间
发表评论: 抗暴建筑不是要做门斗吗?甲级门。你都有门斗了不就相当于有个前室了?
2023-11-18 08:54
-
楼板多处开洞,防烟分区可以跨越楼层吗?
发表评论: 除了中庭外,防烟分区不能跨越楼层,更不能跨越防火分区。烟气是高温的,你跨越防火分区,岂不是把相领的防火分区给引燃了?而且防烟分区还有长度和面积要求,如果是自然排烟,还要排烟口的面积,你怎么算?
2023-11-17 16:23
-
室外疏散楼梯的乙级防火门需要安装闭门器吗
发表评论: 要的,室外疏散楼梯的防火门向外开启,只有管道井的防火门可以不装闭门器
2023-11-17 16:16