消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

疏散指示灯安装高度是否能够调整

疏散指示灯装在距地面1m以下,被办公位遮挡不易看到,是否能够抬高设置?有没有相关规定?谢谢!

请写下您的回答回答

共 5 回答

LHH2737 24-09-10

可以改成吊装的

4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:

1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。

2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

3 安装在疏散走道、通道上方时:

1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

3 赞 0 踩 [回复]举报

葫芦小金刚   回复: LHH273724-09-10

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

红门铠甲   回复: LHH273724-10-11

老师好!疏散指示灯安装在疏散通道的消火栓门上,这个符合要求吗?谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737   回复: 红门铠甲24-10-11

不符合,GB 51309-2018第4.5.1 条:

灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-17

有维护结构的应安装在1米以下维护结构上。可以结合办公位调整指示灯的位置。

0 赞 0 踩 [回复]举报