请问石油化工厂车间班组里每月检查签字2次灭火器,消火栓1次,还需要车间安全员再检查签字一次吗?
发表评论:
建筑消防设施的维护管理 GB25201-20106.1.2 从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。6.1.3 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)。巡查时发现故障,应按第8章要求处理。表C.1中包含灭火器检查,故车间班组人员检查灭火器,需要初级以上职业资格证书
1
0
2026-05-21
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
发表评论:
我的问题写的可能造成了误解,我是想问,如果是双联锁系统,现场是否一定要设置烟感探测器,个人认为设置温感探测器问题也不大;不知道我的理解是否可以?
0
0
2025-07-07
疏散指示灯安装高度是否能够调整
发表评论:
谢谢
0
0
2024-09-10
二氧化碳灭火系统必须设置30秒以内的延时吗?
发表评论:
感谢回复
0
0
2024-08-01
电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008的替代
发表评论:
多谢
0
0
2024-08-01
超大型集成电路洁净厂房中防烟分区设置问题
发表评论:
感谢回复
0
0
2024-08-01
电子洁净厂房08规范规定满足条件不需要设置机械排烟,但2万的洁净厂房也未设置自然排烟,是否需要增设机械排烟或者必须开设窗口满足自然排烟才可满足安全条件,
发表评论:
电子洁净厂房08规范由电子工程设计院、电子十一院编写,但目前他们自己都不会按照这本规范进行设计排烟,现行基本按照建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017进行设计;另外,电子洁净厂房不设置排烟的设计,审图单位、消防验收部门也难以通过,供参考。
1
0
2024-08-01