在实际的消防验收时,消防车道转弯半径如何有效准确快递的测量,有什么好的办法和工具吗
提 交
共 2 回答
我头发贼黑 26-10-30
长尺子一把,测量弦长c,测量弓高h,列式:
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-10-30
也可以是三点定圆法,2 人 5 分钟搞定。在弯道内侧边缘的圆弧上,均匀取 3 个点(起点、弧中、终点);用手持激光测距仪(或钢卷尺)量出这 3 点两两之间的距离,得到三条边 a、b、c;用三角形外接圆半径公式算半径:R = a·b·c / (4K),其中 K 为三角形面积(用海伦公式 K = √[s(s−a)(s−b)(s−c)],s=(a+b+c)/2)。
0 赞 0 踩 [回复]举报