消防问答 > 建筑防火 提问

消防报警,联动线路做明敷管用不用刷防火涂料

消防报警,联动线路穿金属管用不用刷防火涂料

请写下您的回答回答

共 3 回答

阴雨天 26-10-30

要的

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-10-30

消防报警、联动线路穿金属管明敷时,按现行规范可以不刷防火涂料‌,但前提是线路本身满足耐火要求。
关键依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:
‌明敷时‌:金属管或封闭式金属槽盒保护即可,规范未再要求涂刷防火涂料。
‌电缆要求提高了‌:供电线路、消防联动控制线路必须用‌耐火铜芯电线电缆‌;报警总线、消防应急广播、消防电话等传输线路用‌阻燃或阻燃耐火电缆‌。
采用阻燃耐火电缆时,保护管或线槽可不做防火保护。‌‌

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-30

以设计图纸的明确要求为准。一般火灾自动报警系统的报警(传输)线路和消防联动控制线路,穿金属管敷设时,现行规范并不要求刷防火涂料。但若是消防配电线路‌(给消防水泵、防排烟风机、消防电梯、应急照明等供电)穿金属管,则金属管则要求涂防火涂料(即采取防火保护措施)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭