一、小于100米的商业综合体是否需要做自然排烟窗,关键看建筑高度是否超过50米。高度≤50米且具备自然通风条件时,防烟楼梯间及前室优先用自然通风;高度>50米则必须用机械加压送风,不能靠自然排烟。你提到的楼梯间已有正压送风,那楼梯间本身不用再设自然排烟窗,但前室是否要自然排烟,得看前室属于哪种类型和高度条件。
二、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,防烟方式按建筑高度和使用性质确定:
1.建筑高度≤50m的公共建筑(含商业综合体):防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,才改用机械加压送风。
2.建筑高度>50m的公共建筑:防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,必须采用机械加压送风系统,不能使用自然通风。
3.你说的“小于100米”的商业综合体,若高度在50~100米之间,防烟楼梯间和前室都得用机械加压送风,不需要也不能靠自然排烟窗来防烟。若高度≤50米,则优先自然通风,自然通风不满足要求时才用机械加压。