现在有个柜子要移动,准备把控制箱移到风机面前,风机是个隔断在b2级胶合板内,这样可以吗?再就是风机控制柜安装高度有没有要求?如果验收要改位置能不能移动到疏散楼梯间?
提 交
共 1 回答
EHS-DL 26-10-30
控制箱移到风机面前(风机房内)——方向是对的,但你现在的"机房"不合格:B2级胶合板是可燃材料,不能作为风机房围护,控制箱装进去等于放在可燃物围成的空间里。 控制柜安装高度:没有全国统一的强制数字,按设计图纸执行;常规做法是挂墙按箱体高度分档、落地要垫高,核心是"便于操作维护"。 不能移到疏散楼梯间:楼梯间是疏散安全通道,明确不应设置控制箱、配电箱这类设备,方向和规范要求正好相反。