潘天坤 24-07-24
请问是什么类型的系统?是否为非集中控制自带电源系统,按照规范要求非集中控制型系统中自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明理由为:避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接),所以这种情况可能要考虑能不能直接插上插座,是否违反采用专用工具方可拆卸的条款
同时,非集中控制型系统中自带电源型的插座灯具一般为三线,可能无法满足规范联动/点亮要求
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第4.5.5条规定:非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明提及:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接)
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.9.1条规定:
消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现
安洪全 24-07-24

