戊类高架仓库的自动灭火系统设置

戊类高架仓库,层高18m,按规范是不用设置自动灭火系统,但是由于单个防火面积超规范要求,配合业主及建筑专业,需设置自动灭火系统才能保证立库的面积要求。在这种情况下,我做自喷系统的话,需要设置货架内喷头吗?还是我仅设消防水炮系统就可?

请写下您的回答回答

共 4 回答

佑与宇 26-04-02

必须设置货架内喷头,仅设顶板下喷头或消防水炮,无法满足规范要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-04-02

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,当货架储物高度大于 7.5m 时,应设置货架内置洒水喷头。虽然该仓库为戊类,但如果货架储物高度超过 7.5m,就需要设置货架内喷头,以有效扑灭货架内部可能发生的火灾,补偿顶板下喷头无法有效保护的货架深层火灾风险。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-02

货架储物高度大于7.5m时,应设置货架内置洒水喷头。详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第5.0.4条 至 第5.0.8条。


0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-02

0 赞 0 踩 [回复]举报