排烟阀是否有规范明确说明需要设置独立支吊架
提 交
共 1 回答
佑与宇 26-04-02
如果是排烟防火阀(280℃):一律设独立支吊架,这是消防验收红线。•如果是普通排烟阀(常闭,无熔断):尺寸≥630mm 必须设;尺寸<630mm 建议按图纸或从严设置,避免验收争议。