消防问答 > 其他 提问

灭火器配置

A类场所灭火器配置问题:单位灭火级别最大保护面积U(㎡/A)。  我想问这个 ㎡/A  是什么意思??   比如:严重危险等级A类场所为:3A  50对应是5kg或者6kg干粉灭火器。那是不是表示:单具5kg干粉灭火器可以保护:50*3=150㎡  还是就是表示单具5kg干粉灭火器可以保护:50㎡  麻烦各位了!谢谢!

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 26-04-02

U=50㎡/A 是 “1A 的保护面积”,不是 “单具灭火器的保护面积”;
灭火器的保护面积必须结合其自身的灭火级别(如 3A),相当于 “3 个 1A 的保护范围叠加”,因此是 3×50=150㎡。

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-04-02

应该是单具5kg(3A)干粉灭火器可以保护:最大50*3=150㎡。

1 0 [回复]举报

jinyanwu 26-04-03

个人意见,仅供参考:

1、150㎡只是一个基本要求;

2、同时还要参考GB50140-2005中第7章节进行设计计算;

3、还要参考GB50140-2005中5.2节有关距离的要求;

4、还要满足一个场所内不少于2具的要求;

0 0 [回复]举报

crow0769 26-04-03

一具灭火级别为3A的手提式灭火器可保护的最大面积:根据GB50140第5.2.1条,其最大保护距离为15m(保护半径15m),则保护面积按圆计算为706.5m²。

U(㎡/A)中 ㎡/A  仅用于计算Q时的作为除数U的单位,因被除数S的单位为m²,故最终计算出的Q的单位是A,即场所所需的总的灭火级别是多少个A。再结合场所实际情况与灭火器保护半径,经反复试算找到该场所所需的灭火器设置点位数量N。上述即为灭火器配置设计计算的概述,可以看到 ㎡/A 不能简单地理解为1个A就是50m²且为两者建立线性关系。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭