设置在住宅地下的非机动车库可否设置一个安全出口

关于非机动车库的防火分区,设置几个安全出口有明确的规范要求吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

佑与宇 26-08-13

地下或半地下建筑(室)每个防火分区安全出口不应少于 2 个。

允许设置1 个安全出口的唯一条件(强条): 防火分区建筑面积≤500㎡,且经常停留人数≤15 人,可设置 1 个直通室外的独立安全出口

0 赞 0 踩 [回复]举报