消防问答 > 建筑防火 提问

房间隔墙定义

此表中的房间隔墙:

1、顶部是到上层楼板底部还是到二次吊顶?

2、比如说一个大房间,里面用隔墙或玻璃隔断分割出几个小房间,小房间隔墙顶部只到吊顶,这种小房间隔墙是算表中       的房间隔墙还是隔断,有没有防火要求?写字楼装修时会遇到很多这种情况,玻璃隔断是用防火玻璃还是普通钢化玻       璃就行?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-04-02

1、规范未明确规定,通常为起到较好防火分隔作用建议到上层楼板底部,非严格防火需求可到二次吊顶。

2、倾向于隔断,有防火要求时需考虑一定防火性能,具体依场所消防设计要求;有防火要求用防火玻璃,无防火要求普通钢化玻璃符合相关规范即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-02

规范意义上的“房间隔墙”通常要求砌筑(或安装)至上层楼板底部(结构底),而非仅到二次吊顶。虽然《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第6.2.1条明确要求“防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层”,但并未强制要求所有“房间隔墙”都必须到顶。不过,在消防设计和验收实践中,如果隔墙仅做到吊顶高度,吊顶内空间连通,则被视为“未完全分隔”,该墙体通常被认定为“隔断”或“装饰隔墙”,其防火性能会打折扣



不在走道边、不挨着危险机房、只是在大房间里隔小房间,普通钢化玻璃隔断(到吊顶)​ 没问题;但凡涉及走道边界或防火分区,必须核实图纸,大概率需要防火玻璃。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-04-07

房间不是很大就到吊顶就好

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭