高层住宅建筑公共楼梯踏步尺寸按《民用建筑通用规范》执行还是按《住宅项目规范》执行?

《住宅项目规范》GB55038-2025是2025年针对住宅发布的通用规范,《民用建筑通用规范》GB55031-2022是2023年发布的通用规范。现在一栋高层住宅建筑,《民用建筑通用规范》GB55031-2022第5.3.9条按第二款住宅执行是260×170,按第三款执行是250×180,《住宅项目规范》GB55038-2025第4.2.2条执行是260×170,平时主要以电梯作为垂直交通,公共楼梯踏步要求到底按高层建筑执行,还是按住宅建筑执行?功能、专属规范优先,还是高度优先?



《民用建筑通用规范》GB55031-2022第5.3.9条:









《住宅项目规范》GB55038-2025第4.2.2条:






请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 26-04-03

按住宅


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-03

高层住宅公共楼梯踏步尺寸应优先执行《住宅项目规范》GB55038-2025,按你图片中红色框框中标准执行,依据“功能优先”原则,而非“高度优先”。

《住宅项目规范》GB55038-2025是住宅类项目的‌专属强制性标准‌,其效力应该高于《民用建筑通用规范》GB55031-2022中针对住宅的通用条款。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-03

通用规范是个大框子,还是看专业规范

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-04-06

以25年的住宅规范为准

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-04-07

按《住宅项目规范》执行

0 赞 0 踩 [回复]举报