工业建筑中设置了办公区域,走道排烟按40m还是按20m


请写下您的回答回答

共 3 回答

红色ID 26-08-16

按办公区域...

0 赞 0 踩 [回复]举报

灭邪斩 26-08-17

       在允许设置办公室的工业建筑内,需根据走道的功能归属分别判定:办公区域内部专用的疏散走道按公共建筑标准(>20m 需设排烟)执行;厂房公共疏散走道按工业建筑标准(单多层>40m、高层>32m 时>20m 需设排烟)执行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-17

办公按20米

0 赞 0 踩 [回复]举报