消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于可以不链接消防电源盘的设备

消防设备大部分需要接入自身的消防电源盘,因为它需要组网通讯实时监控,那么消防部分得那些设备是可以不接”消防电源盘“的?比入流量开关,低压压力开关?相对那些编码设备,这些都属于非编码的设备对吗?对于非编码设备可以不接消防系统自身的电源盘对吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-03-23

不接入“消防电源盘”:压力开关‌(包括消防水泵出水干管压力开关、报警阀组压力开关)‌、流量开关‌(高位水箱出水管流量开关)‌、水位开关‌(消防水池、水箱液位开关)‌、无源型手动报警按钮‌(仅输出干接点信号,无声光报警功能)‌、末端试水装置压力开关‌‌、稳压泵自动启停压力开关等。

非编码设备‌在消防系统中‌无需接入消防电源盘,一般该类型设备均为‌无源触点(干接点)‌,仅传递“通/断”状态信号,‌不依赖消防电源盘供电‌,其动作信号直接接入‌消防水泵控制柜‌或‌联动输入模块‌,由控制柜提供24V直流工作回路电源。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

可以不接入你所说的电源盘,但是消防设备的供电设施应接入相应级别的消防供电设施(或可靠的电源)

0 赞 0 踩 [回复]举报

的的发   回复: 李勤26-04-27

也就是没有明确规范要求,模块内设备不允许接外控电源吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

需要电源驱动需要接入,如输入输出模块、声光警报器等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭