疏散通道处的防火卷帘联动逻辑问题

疏散通道处的防火卷帘一步降后触发一个专用温感,是被触发的卷帘下降至楼地面,其他同防火分区的卷帘是否同步降至楼地面,规范原文不是很清晰

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 26-01-09

专用温感仅触发与其绑定的单组卷帘下降到底,不联动其他卷帘。

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-01-12

其他防火分区不联动。只联动本防火分区内。依据规范4.6.3疏散通道处:联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;

1 赞 0 踩 [回复]举报

xfjy   回复: 追风赶月26-03-06

通规里这条如何理解呢,只有一步降执行本条?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-20

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

不是,仅当该防火卷帘专用感温探测器动作以后才落底。

0 赞 0 踩 [回复]举报