干式系统的一些疑惑希望高手解答

干式系统的快速排气阀前的电磁阀,联动条件是什么?需要在多线盘做直线启动吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

追风赶月 25-12-15

1、联动条件:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013;4.2.1条规定。

2、需要多线直接启泵。依据:自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >                                   11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

11.0.9 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。

0 赞 0 踩 [回复]举报

俗人1 25-12-15

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013;4.2.2条