专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
俗人1
关注
1
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
关于没有消防联动设施场所是否需要设置独立的消防控制室以及持证人员值班的问题。
发表评论:
仅需要报警,不需要联动消防设备宜采用区域报警系统,不用设置消控室,控制器设置在有人值班场所
1
1
2026-01-12
干式系统的一些疑惑希望高手解答
发表评论:
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013;4.2.2条
0
0
2025-12-15
末端试水装置放水,水流指示器和水力警铃分别在多长时间内动作!具体规范哪条?
发表评论:
水流指示器GB5135.7-2018 第6.10 延迟时间应在2s-90s范围内水力警铃GB20261-2017 第7.2.5 在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声
0
0
2025-12-05
消防连锁启泵
发表评论:
0
0
2025-12-01
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭