宿舍及老年人照料设施及医院,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯是否必须要做成无障碍的

宿舍及老年人照料设施及医院,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯是否必须要做成无障碍的

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 24-12-03

宿舍及老年人照料设施及医院,设置消防电梯后已满足病床、担架人员等疏散要求,疏散步梯上未要求设置无障碍设施。

1 赞 1 踩 [回复]举报

老李不老 24-12-04

从实际使用角度考虑,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯可不必做成无障碍楼梯。

但是,按照《无障碍设计规范 GB50763-2012 》8.4.2条第6款,医疗康复建筑应至少设置1部无障碍楼梯,规范没有明确设置了无障碍电梯就可以不设无障碍楼梯。以下为规范原文:

1 赞 0 踩 [回复]举报