消防问答 > 安全疏散 提问

住宅楼梯间首层的疏散门需要1.1米净宽吗?

住宅的首层疏散楼梯间门需要1.1米净宽吗?其楼梯间的门不直通室外。

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 24-11-29

首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 24-11-29

根据通规GB55037:


2 赞 0 踩 [回复]举报

咘丁 24-11-29

住宅首层疏散外门最小是1.1m

0 赞 0 踩 [回复]举报

水清云淡 24-11-29

只有首层向外的疏散门必须满足1.1米的宽度是吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

shwbest 24-12-02

按民用建筑通用规范需1.1米净宽

0 赞 0 踩 [回复]举报