7 市政专业
7.1 根据《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021附录A的条文,对于安全带宽度W sc 值的取值等有明确规定,实际审图中工程技术人员对桥梁防撞护栏等设施是否需要退让W sc 安全带空间理解不同, ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
6 勘察专业
6.1 《工程勘察通用规范》GB 55017-2021第3.1节对勘察纲要进行了相关规定,当勘察纲要结构内容不完整,或程序管理有瑕疵,该如何处理? 答:建议按《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
5 暖通专业
5.1 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2.1条废止以后通用规范没有给出具体规定,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017修编之前楼梯间的自然通风窗是否按原规定执行? 答:《建筑 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
4 电气专业
4.1 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条第3款规定消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
3 给排水专业
3.1 中庭设置自动跟踪定位射流灭火系统,中庭与其他区域采用防火卷帘分隔,为独立的防火分区时,自动跟踪定位射流灭火系统的用水量是否要与自动喷水灭火系统及消火栓给水系统等叠加计 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
2 结构专业
2.1 如何理解和应用《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.6.5条规定的风荷载放大系数? 答:《工程结构通用规范》GB 55001-2021中的风荷载放大系数是风振系数与阵风系数的统称,用于反映风荷载脉动 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
1 建筑专业
1.1 一类高层住宅建筑,消防车登高操作场地沿一个建筑长边设置,当建筑长边两端外墙有后退,且消防车登高操作场地到后退的建筑外墙间距大于10m时,距建筑外墙大于10m范围的消防车登高操作场 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)
-
前言
贵阳市建设工程施工图设计审查 疑难问题技术指南 (试行) 前 言 为贯彻落实党的十八大、十九大、二十大和二十届三中全会精神,依据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》(国 ...
时间:2025-12-25 所属栏目:《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南(试行)》(筑建通〔2025〕219号)