消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防水池-最低有效水位的确定

发布时间:2020-07-15 16:45消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文讲解消防水池最低有效水位的确定,文末附:规范争议探讨! 

注:文末附视频讲解!

消防水池出水管的设计,应能满足有效容积被全部利用。消防水池的有效水深,是设计最高有效水位至消防水池最低有效水位之间的距离。

第一章 卧式、立式消防水泵

一、对于卧式、立式消防水泵,消防水池最低有效水位,是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上600mm水位,当消防水泵吸水管设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上200mm。

注:对于设置集水坑的情况,如算出的最低有效水位低于消防水池池底,则按池底算。

 

二、消防水池最低有效水位,同时应满足自灌式启泵最低水位要求,对于立式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于水泵出水管中心线。对于卧式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于泵壳顶部的放气孔。

三、消防与生产、生活共用消防水池时,要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水位之上等等),保证消防用水不作他用。

第二章 轴流深井泵

轴流深井泵常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵(因其出水管内含有水泵的轴而得名),深井泵可在水井和在消防水池上面安装。

一、轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;

深井泵安装与水井中,水井在水泵抽水时而产生漏斗效应,为保证消防水泵在150%的额定出流量时,深井泵的第一个叶轮依然在水面下,规定轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m。且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 

二、轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

第三章 规范争议

根据《消防给水及消火栓系统技术规范图示》(15S909)5.1.12规范图示要求,消防水池最低有效水位,同时应满足自灌式启泵最低水位要求:对于立式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于水泵出水管中心线;对于卧式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于泵壳顶部的放气孔。

制定本规定的缘由:当水位低于立式消防泵出水管中心线或卧式消防泵泵壳顶部的放气孔时,可能难以实现自灌式启泵。也就是说,当低于此水位出现突然停泵的情况,可能出现二次启泵失败。

对于本项要求,目前存在较大争议,实际应用中,本规定将导致较大的水池容量浪费,给泵房设置增加了较大的难度。诸多实验证明,即使在水位低于立式消防泵出水管中心线或卧式消防泵泵壳顶部的放气孔的位置突然停泵,由于水泵(及备用泵)的出水管路呈满水状态,一定时间内并不会影响水泵的二次启动。

以上观点供参考,由于规范图示已做明确标示,所以仍建议按图示要求施行。

 

附:视频讲解:

消防水池-有效水位的确定


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

笑闹江湖 2022-01-07 16:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

后面争议部分内容让人失望!希望石老师能明确下,毕竟您影响力这么大可以纠正一些错误认识。注意规范的表述是“消防水池满足自灌式启泵的最低水位”这个水位线和最低有效水位并不是一个水位线,实际上在我看来这个是对水池正常水位线的要求,即水池正常水位线满足了自灌启泵就可以了,有人说二次启泵问题,实际上二次启泵时,泵壳里是充满水的,大气压帮助我们吸住了水,这时就算水位线降在了放气孔下方也不妨碍启泵。

whoami2608 2022-12-13 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同“笑闹江湖”同学的问题,希望石老师能早日解决此问题。

dizao 2023-10-31 10:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同“笑闹江湖”同学的问题。如果这样,那图示中防止器时,水位低于出水管,那肯定就错了,图示应该勘误。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防水池-最低有效水位的确定
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读