有关住宅建筑消防车道设置的问题。

发布时间:2024-06-14 11:47消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

  • 问题一:

住宅建筑无论单多、高层,是否都应至少沿建筑的一条长边设置消防车道?

回答:

该规定确实存在较大争议,在一些需要人车分流的单、多层住宅建筑中,确实难以在每座住宅的长边均设置消防车道,比较合理的方式是沿用《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016的规定,仅限定于高层住宅建筑设置消防车道,不宜强制要求单、多层住宅建筑的长边设置消防车道。

个人认为:单层住宅建筑和大部分多层住宅建筑均可通过水带接力方式实施灭火救援,无需强制在长边设置消防车道,但具体实施,尚应等待相关规定出台。在目前情况下,任何地方标准或个人调整《通用规范》要求,均有违《中华人民共和国标准化法》的精神要求。

  • 问题二:

住宅首层架空局部有商业服务网点,无法满足沿建筑的一条长边设置消防车道时应如何处置?

回答:

对于单、多层住宅建筑,可适当放宽消防车道与住宅建筑外墙的距离;对于高层住宅建筑,一般是登高操作场地同时作为消防车道,应严格控制消防车登高操作场地与建筑外墙扑救面的距离。