消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

应急排烟窗-可否通过机械送风机停止信号联动开启?

发布时间:2024-06-14 11:45消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.4条解读中所述的应急排烟窗联动,能不能用机械送风机停止的信号来联动开启?

回答:

(1)《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.4条解读中明确:应急排烟窗需要在机械加压送风系统失效,烟气入侵楼梯间时开启。机械加压送风机停止,并不代表楼梯间马上失压,更不代表烟气已经进入楼梯间,因此不宜作为直接开启应急排烟窗的条件(但可以考虑作为联动条件之一)。

(2)要求“应急排烟窗联动开启”,为本次《建筑防火通用规范》GB55037—2022新增要求,具体实现方式有待后续相关标准协调。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

应急排烟窗-可否通过机械送风机停止信号联动开启?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读