消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

排烟防火阀联锁关闭风机是否要求过严?《消防设施通用规范-解读及应用》

发布时间:2024-06-05 11:29消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:
《消防设施通用规范-解读及应用》第11.3.5条解读中,认为“排烟防火阀关闭后,应联锁关闭相应排烟风机、补风机,不应采用火灾自动报警系统的总线联动控制”,是否要求过严?

回答:

在《消防设施通用规范》实施以前,通常是只要求排烟风机入口处的排烟防火阀联锁关闭排烟风机。《消防设施通用规范》实施后,应执行本《通用规范》第11.3.5条要求“排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能”。要实现本条文功能要求,只能通过连锁方式关闭,在《消防设施通用规范-解读及应用》第11.3.5条的“要点解读”中,进行了详细讲解,并在及“11.3.5-图示1”中进行了示意。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

排烟防火阀联锁关闭风机是否要求过严?《消防设施通用规范-解读及应用》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读