消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!

发布时间:2025-01-09 16:47消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。

公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》,明确了防火门监控器的设置要求。

本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。

第一章 防火门监控-主要构成及功能:

一、主要构成:

防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。

二、主要功能:

防火门监控系统用于显示并控制防火门的打开和关闭状态,主要应用于疏散通道上的防火门,主要功能如下:

1、监控常闭式防火门,当防火门关闭不到位时及时报警。

2、接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。

三、视频解读:

 

透彻理解防火门监控系统

第二章 防火门监控-主要争议及应用:

一、主要争议:

根据《火灾自动报警系统设计规范》4.6.1 条要求:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至防火门监控器。

依此要求,大部份的防火门均需要设置防火门监控器,投资和维护成本高,实施难度大。

二、设置要求及解决方案:

为了解决以上矛盾,公安部发布了《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》【公消 [2017] 159号】,明确了防火门监控器的设置场所及相关要求,结合《建筑设计防火规范》的相关要求,总结如下:

       1、疏散走道在防火分区处,应设置常开甲级防火门(6.4.10),设置在建筑内经常有人通行处的防火门,宜采用常开防火门(6.5.1)。

2、常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能(6.5.1)。常开防火门的控制及反馈通过防火门监控系统实现,防火门监控系统接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。

3、具备常开防火门控制的防火门监控系统,必须设置在设有火灾自动报警系统的建筑中(或配套设置火灾自动报警系统)。

三、综合结论:

1、设置有常开防火门的场所,必须设置防火门监控系统,除此之外,常闭式防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

2、鉴于设置防火门监控系统能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。

附:视频解读:

防火门监控器设置场所-解读及应用

【公安部消防局[2017] 159号文件】

第三章 防火门相关知识:

1、防火门-主要功能及部件(3D)

2、防火门概述:

视频解读:

https://v.1190119.com/fhm/587.html

3、防火门-主要功能及应用

视频解读:

https://v.1190119.com/fhm/591.html

4、防火门-报警联动控制

视频解读:

https://v.1190119.com/fhm/574.html

 

附:公安部消防局[2017] 159号文件

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读