【废止】办公、宿舍、旅馆、公寓、商场、娱乐等场所,能否共用疏散楼梯
石峥嵘:办公、宿舍、旅馆、公寓、商场、娱乐等场所,能否共用疏散楼梯的问题,一直争议较多,本文供探讨!
一、办公建筑和所属的倒班宿舍,可以共用疏散楼梯间,但疏散楼梯间的形式应按宿舍建筑来定性。
二、办公建筑不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所共用疏散楼梯和疏散出入口(仅供场所自用的办公室除外)。(5.0.3)
注:有观点认为,宿舍、旅馆等属于人员密集场所,因此也不能与办公建筑共用疏散楼梯,但实际应用中,这些场所共用疏散楼梯的情况比较普遍,比如公寓建筑,同时可能有旅馆、宿舍、办公等综合功能,通常共用疏散楼梯。
三、宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。(5.2.2)
四、宿舍建筑的火灾风险与办公建筑类似(甚至更高),且有常住人员,因此不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所共用疏散楼梯和疏散出入口。