消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 消火栓系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量

发布时间:2020-07-15 11:49消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨

 

根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下:

 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,是消防队员整装和准备的空间,必须保证可靠的防烟性能,如前室内的消火栓在消防队员到达以前用于室内灭火,穿越防火门的水带将导致防火门功能失效,引入前室的火灾和烟气,可能严重影响消防电梯的安全运行,威胁消防员的安全和救援行动!

因此,本人认为,消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。

 

申明:本文仅供探讨,具体设计仍应依现行规范执行!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

布衣蜀 2021-06-11 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有道理

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读