消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

怎样规避高层定性?单多层建筑与其他建筑合建!

发布时间:2020-12-09 10:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:对于一些单多层的剧场、体育馆、会场等建筑,当与其他建筑合建时,怎样规避高层建筑定性,是困扰许多人的问题,本文提供三种方案,以供参考!

      参考专题:建筑高度·防火定性-43问!

 

根据建筑高度的确定原则,同一座建筑有多种形式的屋面或不同高度的建筑部分时,建筑高度应分别计算,取其中最大值。依此原则,当超过24m单多层建筑和其他单多层建筑合建,或单多层建筑和高层建筑合建时,均应定性为高层建筑,建筑防火要求提高,尤其在防火分区面积等方面受到较大限制,满足不了一些大空间场所要求(比如剧场、体育馆、会场等),造成一定困惑。

根据规范要求,本文提出三种解决方案,以供参考:

方案一:作为单层公共建筑的附属用房。

一、根据《建规》要求,对于建筑高度大于24m的单层公共建筑,可以设置自用的多层附属用房,当附属用房建筑高度不超24m时,整体仍可按单、多层建筑定性,这种方式有两个条件:

1、附属用房应属于本单层公共建筑自用的内部用房。

2、附属用房的建筑高度不能超24m。

示例:某体育馆建筑主体为单层,建筑高度30.6m,座位区下部设置4层辅助用房,第四层顶板标高22.7m,该体育馆可不按高层建筑进行防火设计,参《建规》图示5.1.1图示9。

二、实际应用中,对于单多层建筑与其他建筑合建的情况,可能存在两种情况,导致单多层建筑需要按高层建筑定性:

1、有些建筑高度大于24m的单层建筑,配套用房需用于对外办公和接待,甚至还会配套其他功能,原则上,这种情形并不属于自用的内部用房,整体应按高层建筑设计。

2、单多层建筑可能和高层建筑合建,这时,不管单多层建筑的高度如何,都需要按高层建筑定性。

以上两种情况,均不适应方案一,需要采取方案二、三的方式。

方案二:两栋不同建筑贴邻建造

对于单多层建筑与其他建筑左右贴邻建造的情形,可作为两栋不同的建筑处置,当满足建规5.2等防火间距不限的条件时,可作为两栋不同的建筑贴邻建造。参见《建规》5.2.2 图示3、图示4、图示5。

方案三:参考台阶式地坪的相关要求处置

方案二是两栋建筑贴邻建造,彼此之间不能连通,不能开设门窗洞口,使用不便。

本文认为,特殊情况下,可将建筑所在地坪视为两侧高差为0的台阶式地坪,参《建规》附录A.0.1-4处置,具体要求如下:

1、单多层公共建筑与配套多层建筑之间用防火墙分隔;

2、各自设置符合规范规定的安全出口;

3、沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道;

对于单多层公共建筑和其他公共建筑合建的情况,当满足以上3项条件时(图示2),即可分别计算各自的建筑高度,即使合建的公共建筑属于高层建筑,单多层建筑仍可参单多层建筑的防火要求处置,规避高层建筑要求。注:观点仅供参考!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

怎样规避高层定性?单多层建筑与其他建筑合建!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读