疏散路径的几种形式!T形、环形走道的宜与忌!

发布时间:2022-07-22 08:21消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:疏散路径的确立,是消防安全疏散设计的根本!

常见的疏散路径形式,主要有一字形、环形(回形)、T形(丁字形)三种,建筑平面的安全疏散路径,通常由这三种形式构成!

使用功能和疏散距离,是决定疏散路径形式的关键要素!

相关专题:

从火灾风险等级,看疏散路径确立原则!
禁止房间嵌套-安全疏散路径确立原则!
双向.单向走道在安全疏散中的重要意义!
T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!

第一章 一字形走道

一字形走道是最常见的疏散走道(图示1、图示2),一字形走道的安全疏散距离,《建规》5.5.17有明确的适应规则:

一、图示1的疏散走道,设置有两个疏散楼梯,两个安全出口之间的疏散门具备双向疏散功能,对应走道为双向疏散走道,安全出口两端的走道为单向疏散走道,即袋形走道:

(图示1)

二、图示2的疏散走道,仅设置有一个疏散楼梯,疏散走道的所有疏散门均为单向疏散,整个疏散走道均应视为单向疏散走道,即袋形走道:

(图示2)

三、关于双向疏散走道和单向疏散走道(袋形走道)的概念和应用,参专题:双向.单向走道在安全疏散中的重要意义!

第二章 T形(丁字形)走道

T形走道也称为丁字形走道,是消防安全疏散设计中不可回避的形式,关于T形疏散走道的疏散距离计算,参专题:T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!

一、T形走道的疏散距离应考虑可能在T形走道内往返的距离(图示3):

(图示3)

二、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口(图示4)。

(图示4)

三、仅有一个方向能到达安全出口的T形走道,不宜采用:

图示5所示的T形走道,仅有一个方向能到达安全出口,当人员从T字形走道出来时,如向左边疏散,则因折返而大幅增加疏散时间,不应许可。

确有需要时,应按袋形走道处理,并按最不利情况下的折返长度复核安全距离。

(图示5)

四、倒T形走道的疏散形式,应予禁止:

图示6中,出现了倒T形走道的疏散形式,人员可能在端头的走道上来回往返,应予禁止。

(图示6)

五、特殊形式的T形疏散走道,应严格控制疏散距离:

图示7类似的疏散走道,阴影部位的短走道,存在误导疏散的可能,不宜采用。确需采用时,应按直线方向行走的疏散习惯,严格复核疏散距离。

(图示7)

六、以上T形疏散走道的疏散距离计算,参专题:T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!

第三章 环形(回形)走道

一、环形(回形)走道是较为常见的形式,高层建筑的核心筒,通常会设置环形疏散走道(图示8)。

(图示8)

注:环形走道形式多样,图示8仅供参考!

二、没有安全出口的环形疏散路线,不应许可!

1、图示9、图示10所示的疏散走道,示例部位形成环形疏散路径,没有安全出口,不应采用。

(图示9)

 

(图示10)

三、带T形短走道的环形疏散路线,应严格控制疏散距离!

1、图示11的方案,上部区域形成了无安全出口的环形通道,不应许可。下部左右两侧形成T形路径,这类T形路径不宜采用。

(图示11)

2、图示12的方案,左侧区域的T形路径出来以后,没有直达安全出口,不宜采用,右侧区域的T形路径应严格控制疏散距离。

(图示12)

四、关于T形走道的疏散方案及疏散距离计算,参专题: T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

小小白2 2022-05-06 09:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

  请教咱们文章用的图出自哪里呢

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散路径的几种形式!T形、环形走道的宜与忌!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读