发布时间:2020-12-11 15:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:坡度,不是坡路的角度,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。

 

规范要求:

为确保消防车安全行驶及救援操作,消防车道和登高操作场地的坡度要求如下:

1、消防车道的坡度不宜大于8%。

2、消防车登高操作场地坡度不宜大于3%。 

疑惑:坡度是否等于坡路的角度?

回答:

1、坡度,不是坡路的角度,坡度用百分比表示,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。

2、坡度=(坡路的高度/水平距离)*100%,与坡路路面的角度是不同的概念,坡路路面的角度是指路面与水平面之间的夹角,单位是(°)。

3、如图所示,道路坡度为8%,是指水平距离行进100米,垂直高度上升8米,路面的水平角度为:tanθ=8/100,θ=4.58°。

依此,100%的坡度,其坡路路面角度为45°,100%的坡度是机动车的极限坡度,车辆不能克服100%以上的坡度。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com