儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统!

发布时间:2021-02-07 10:30消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:儿童活动场所不应设置防火卷帘,也不宜设置射流型自动跟踪定位射流灭火系统,解说如下:

 

一、防火卷帘具备依靠自重应急下降和现场手动操作的功能,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔): 

1、正常情况下,防火卷帘的帘面通过电机刹车、链轮和传动链条稳定在一定的高度。

火灾发生时,即使在控制系统瘫痪或电机失电的情况下,温控速放器的感温元器件也可以在一定温度下自动启动,强制打开电机刹车,卷帘依靠自重下放,确保防火分隔功能。

依此,当出现电机刹车失效、温控速放器误动(比如温控器自爆),或者传动链条断裂等情况时,都会导致防火卷帘误动下放,对儿童造成安全隐患!

2、另外,防火卷帘的两侧均设置有手动按钮和紧急启动装置(拉环等),也容易被儿童误动。

3、依此因此,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔)。

有关防火卷帘的参考专题:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!

二、射流型自动跟踪定位射流灭火系统不宜设置在儿童活动场所:

自动跟踪定位射流灭火系统包括自动消防炮灭火装置和自动射流灭火装置,自动射流灭火装置根据射流方式又可分为喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装置,喷射型自动射流灭火装置实质属于小流量自动消防炮(额定流量不大于16L/s)。
       其
中自动消防炮灭火装置和喷射型自动射流灭火装置呈射流方式喷射,可能对儿童造成危险,不宜设置在儿童活动场所。

参考专题:消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 