小型幼儿园火灾报警-设置争议·处置措施!

发布时间:2020-09-30 14:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。

 

一、问题由来:

根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4),而《建筑设计防火规范》(GB50016)仅要求大、中型幼儿园的儿童用房等场所设置火灾自动报警系统。

二、处置建议:

1、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。(公消〔2017〕159号)

2、小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。

依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。

注1:独立火灾探测报警器成本低廉、技术成熟、安装维护简便,是防范各类小型场所火灾的有效技术手段,参专题:独立式火灾探测报警器-分类、概述、应用!

注2:火灾自动报警系统运维成本高,往往形同虚设。独立火灾探测报警器基本无需维护,可确保长期有效,相对一些小型场所,更具实用性。
 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 