消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!

发布时间:2025-01-09 16:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解!

基础专题:

1 消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)!

2 消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!

3 火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用!

4 排烟风机(补风机).风机-控制柜,设计验收27问!

注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨!

第一章 概述·视频分解

机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等!

防排烟系统基本概念(3D分解)
机械排烟系统-报警联动控制

自然排烟系统-报警联动控制

更多视频,请参考:

排烟系统-视频专辑

防烟系统-视频专辑

注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。

第二章 自动控制(报警联动)

机械排烟系统的自动控制,主要是指通过两个独立火灾探测器的报警信号联动控制系统启动,本功能的信号通过总线回路传输,通过消防联动控制器实现,本功能仅在火灾报警联动控制器处于“自动”状态下有效。

一、基本要求:

应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为火灾确认信号,由消防联动控制器联动控制防烟分区所有排烟口、排烟阀的开启,挡烟垂壁下放,同时停止与排烟无关的所有通风和空调系统。排烟口、排烟阀开启的动作(反馈)信号,作为排烟风机、补风设施启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟风机、补风设施的启动。

注:示意图中两处“火灾报警控制器(联动型)”为同一装置,也称为火灾报警联动控制器。

二、实施要点:

1、规范要求是两只独立的火灾探测器的报警信号,实际上,也可以是一只火灾探测器信号和一只手动报警按钮信号。

2、火灾报警信号应属于同一防烟分区,且应属于同一报警区域。

3、挡烟垂壁的动作条件与排烟口(排烟阀)一致,并不需要“位于挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号”作为控制条件。

注:与《火规》4.5.1-2以及《防排烟审查》图集P64要求有异,供参考。

4、补风设施包括补风机、常闭补风口、补风电动窗等。

5、当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启着火防烟分区内的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭该防烟分区内与排烟无关的通风、空调系统。

6、停止与排烟无关的所有通风空调系统,是指本防烟分区内的所有通风和空调系统,同时也应注意,同一空间的其他防烟分区的通风空调系统,可能也会造成一定影响,也应酌情联动关闭。

7、担负两个及以上防烟分区的机械排烟系统,只打开着火防烟分区的常闭排烟阀(口),其他区域的常闭排烟阀(口)应呈关闭状态。

8、火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动着火防烟分区的全部挡烟垂壁,且挡烟垂壁应在60s内降落到位。

三、现实困境:

规范要求“火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启着火防烟分区内的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施”,由于排烟风机和补风设施应在接收到排烟口、排烟阀的开启动作(反馈)信号后才启动,时间上较难控制,施工调试时应予重视。

第三章 手动控制

机械排烟系统的手动控制,主要是指排烟风机(补风机)控制柜、挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。

一、基本要求:

1、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制排烟风机(补风机)的启动、停止,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。

注:本功能仅限排烟风机(补风机)控制柜转换开关处于“自动”状态时有效。

2、应能通过消防控制室内的消防联动控制器,手动控制排烟口(排烟阀)、排烟窗的开启,控制挡烟垂壁的下降。

3、通过排烟风机(补风机)控制柜的“启动、停止”按钮,可以启动、停止排烟风机(补风机)。

注:本功能在排烟风机(补风机)控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。参专题:排烟风机(补风机).风机-控制柜,设计验收27问!

4、排烟口(排烟阀)、排烟窗应在现场设置手动驱动装置,手动控制开启和关闭,手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置。

5、挡烟垂壁应在现场设置手动操作按钮,手动控制挡烟垂壁的上升和下降,手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。手动按钮应设置在方便操作的位置。有关挡烟垂壁,参专题视频:

挡烟垂壁(一):概述
挡烟垂壁(二):报警联动控制

二、实施要点:

1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至排烟风机(补风机)控制柜。

2、排烟风机(补风机)控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

3、排烟风机(补风机)控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至排烟风机(补风机)控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从排烟风机(补风机)控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。参专题:排烟风机(补风机).风机-控制柜,设计验收27问!

4、宜通过总线控制盘分区控制挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)和排烟窗,也就是说,某一防烟分区相关的挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)、排烟窗等,宜在消防联动控制器的总线控制盘上一键释放。

注1:本功能可通过总线控制盘实现,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键控制某一防烟分区相关的挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)、排烟窗。

注2:根据规范要求,应能通过消防控制室内的消防联动控制器,手动控制挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)、排烟窗的开启或关闭。实际应用中,防烟分区可能设置多个挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)或排烟窗,火灾发生时,一个个操作控制不太现实,可通过总线控制盘实现。

注3:有关总线控制盘和多线控制盘,参专题视频:总线控制盘•多线控制盘

第四章 排烟阀(排烟口)直接启动排烟风机(补风机)

一、功能要求:

1、《烟规》5.1.2和5.2.2规定:

5.1.2:系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

5.2.2:系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。

2、结合5.1.2和5.2.2条文解释可知,本功能“应确保不受其他因素的影响,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”,关于这个条文的实施,目前有总线启动和连锁启动两个方案,分述如下:

二、总线启动:

手动开启任一排烟阀或排烟口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制系统启动。

1、优点:

全总线控制,用线少,施工相对简单。

2、缺点:

a 总线制系统易受干扰;

b 受报警联动控制系统及报警联动控制器故障状态影响,且必须是报警联动控制器处于“自动”状态才有效。

三、连锁启动:

通过专用线路直接启动排烟风机。

相对方案一,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)排烟风机的功能。

1、缺点:

多了直接自启动回路,用线较多。

2、优点:

独立于火灾报警控制系统,不受火灾报警控制系统故障状态影响,不受火灾报警联动控制器手动或自动状态影响,满足规范要求。

四、总结·建议:

目前这两种方案都有选用,本文不持观点,尊重设计师的选择!

有关排烟阀(排烟口)直接启动排烟风机的相关要求,可参专题:再议:排烟口(送风口)-直接启动消防风机,现状·展望!

第五章 反馈信号

电动排烟窗、常闭补风口、排烟口、排烟阀等开启和关闭的动作信号,排烟风机、补风机启动和停止以及电动排烟防火阀关闭的动作信号,以及挡烟垂壁上升到位(上限位)和下降到位的信号(下限位)等等,均应反馈至消防联动控制器。

第六章 其他

排烟风机应与其入口处设置的排烟防火阀连锁,当该阀在280℃自行关闭时,应连锁关闭排烟风机、补风机。

第七章 自然排烟系统的自动手动控制

一、基本要求:

1、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。

自然排烟窗(口)是具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

2、自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

3、自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。

3.1 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。相关联动控制条件,参前述机械排烟系统的要求。

3.2 带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

二、实施要点:

1、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

1.1 这类场所应设置集中手动开启装置,同时,每个自然排烟窗(口)应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。

1.2 自动开启设施是指自动排烟窗等可以自动开启排烟的设施,可采用温控自动启动或火灾报警联动的方式。

2、当采用火灾报警联动控制的方式时,应通过总线控制盘分区控制,也就是说,某一防烟分区相关的自动开启设施等,宜在消防联动控制器的总线控制盘上一键控制。

三、考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗,均应具备温控自动释放功能。注:本观点有争议,仅供参考,具体要求,参专题:再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!

四、有关自动排烟窗(口)的控制要求及应用场所,参专题:探讨:自动排烟窗-控制方式·应用场所!

第八章 疑难探讨

一、规范要求“应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为火灾确认信号”,如果是一个火灾探测器和一个手动报警按钮报警,是否需要作为火灾确认信号?

手动报警按钮属于人工确认的火灾信号,较火灾探测器具有更高的准确性,应可作为火灾确认信号的条件之一。同一防烟分区内的一只火灾探测器的报警信号与一只手动报警按钮的报警信号,可以作为火灾确认信号。

二、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,是否需要直接手动控制排烟口(排烟阀)、挡烟垂壁?

排烟口(排烟阀)、挡烟垂壁往往数量众多,全部采用多线直接手动控制的难度大,可以通过总线回路控制。

三、为什么需要通过消防联动控制器的总线控制盘来控制排烟口(排烟阀)和挡烟垂壁?

排烟口(排烟阀)、挡烟垂壁往往数量众多,逐个操控效率低,紧急情况下也很难判断操作范围,不能保证排烟效果。因此,宜通过总线控制盘分区控制挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)和排烟窗,也就是说,某一防烟分区相关的挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)、排烟窗等,宜在消防联动控制器的总线控制盘上一键释放,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键控制某一防烟分区相关的挡烟垂壁、排烟口(排烟阀)、排烟窗。

注:有关总线控制盘和多线控制盘,参专题视频:总线控制盘•多线控制盘

四、规范要求“位于挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号”作为挡烟垂壁的控制条件,是否需要执行?

不需要。挡烟垂壁的联动条件和排烟口(排烟阀)相同。

注:本解说与《火规》4.5.1-2以及《防排烟审查》图集P64要求有异,仅供参考。

五、补风机是否需要和排烟风机一样,通过消防控制室的手动控制盘专线直接控制?

需要。补风机是确保排烟效果的重要设施,应通过消防控制室的手动控制盘专线直接控制。

六、按规范要求设置机械排烟系统的场所,是否一定要设置火灾自动报警系统?

设置机械排烟系统的场所,应配套设置火灾自动报警系统。

七、根据规范要求,排烟风机(补风机)控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘,是否需要从泵控制箱(柜)内部的启动、停止按钮接线?

控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至排烟风机(补风机)控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从排烟风机(补风机)控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。参专题:排烟风机(补风机).风机-控制柜,设计验收27问!

八、规范要求“排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”,是否适应所有排烟防火阀?

仅限排烟风机入口处的排烟防火阀,排烟风机应与其入口处设置的排烟防火阀连锁,当该阀在280℃自行关闭时,应连锁关闭排烟风机、补风机。

九、自动排烟窗是否需要具备温控自动启动功能?

 考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗,应具备温控自动释放启动功能。注:本观点有争议,仅供参考,具体要求,参专题:

再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!

十、自然排烟系统的自动排烟窗,是否需要采用火灾报警联动的方式?

对于设置有火灾自动报警系统的高大空间场所,宜具备火灾报警联动控制开启的功能。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读