消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

高大空间场所-预作用系统.干式系统设置,疑难处置!

发布时间:2020-09-17 09:47消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:当环境温度超出湿式系统范围时,可考虑采用预作用系统或干式系统,但涉及应用高度的限制,尤其对于高大空间民用建筑.厂房和仓库,存在较多疑惑,解说如下:

 

规范索引:

根据《喷规》5.0.10、5.0.11要求,预作用系统、干式系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,关于应用高度的要求如下:

1、《喷规》表5.0.1适应最大净空高度不大于8m的民用建筑和厂房场所。

2、《喷规》表5.0.4-1~表5.0.4-5适应于最大净空高度不大于9m和最大储物高度不大于7.5m的部分仓库场所(不设置货架内洒水喷头的情况下)。

疑问:

对于最大净空高度大于8m的民用建筑和厂房,以及最大净空高度大于9m或最大储物高度大于7.5m的仓库,可否设置预作用系统或干式系统呢?

回答:

1、对于最大净空高度大于8m的民用建筑和厂房,缺乏相关参数,不宜采用预作用系统或干式系统,如必须采用,其喷水强度应经测试确定或经专家论证确定。

2、最大净空高度大于9m或最大储物高度大于7.5m的部分仓库场所,如确需采用预作用系统或干式系统,可依表5.0.4-1~表5.0.4-5要求,设置货架内洒水喷头,但应严格复核管网排气时间(可在货架内配水管上增设自动排气阀)。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

建锐 2021-11-22 11:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

石老师我想问一下不充气的预作用系统可以直接用雨淋阀吗,有没有规范支持

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

高大空间场所-预作用系统.干式系统设置,疑难处置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读