消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!

发布时间:2020-07-16 11:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!

 

在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题!

 

本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析,说明防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施!

一、规范适应性存在争议:

1、防火涂料的产品标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)是采用Q235钢材作为试件基材(6.3.1),彻底清除锈迹后,在裸露的基材上施涂防火涂料。

2、《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)主要针对结构钢,结构钢是指钢结构工程中大量应用的具有屈服平台的低碳结构钢和低合金结构钢,包括Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢等。

3、防排烟管道通常采用镀锌钢板,防火涂料的接触面为镀锌层,与上述的粘结基层有别,能否适应上述规范,存在争议。

二、实际施工及现场保护难度高:

1、施工难度高:

防火涂料的粘附力有限,施涂好防火涂料的板材,容易受碰撞等各种外力破坏,无法采用先施涂再安装的方式,只可能等安装后再行施涂,受工艺管道、装修材料等其他各类建筑构件影响,很难按规范要求施涂到位,尤其对于井道或吊顶内的风管,基本不具备施工条件。

2、现场保护难度高:

防排烟管道通常混杂在水电、空调、装修等各专业的管道、材料和构件之间,防火涂料施涂完毕后,很容易被其他专业损坏,不管是现场施工阶段,还是日后运行维护,几乎不可避免!

三、运行影响大,维护难度高:

防排烟系统的调试、验收和后续定期维护,均需经常启动防排烟风机,规范要求风机设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置(6.5.3),风机启动时,系统会产生较大震动,必定对防火涂料的附着性能造成不利影响。

四、综上所述,防排烟管道采用钢板风管时,不应采用防火涂料作为防火保护措施,在《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)中,钢板风管的防火保护采用了包覆复合防火板的做法,宜以此为据。

但是,当钢板风管采用包覆防火板等防火保护措施时,如出现局部损坏或遗漏,防火涂料应可以作为补充保护措施,为强化粘结强度,可在涂层内设置镀锌铁丝网或玻璃纤维布等辅助措施。

五、有关防火涂料的施涂厚度以及相关疑问,可参专题:

涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!

 

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友21468 2022-01-17 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50016-2014(2018年版):
6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

现在有的第三方检测机构提出了需要包含70C°防火阀侧进行2米防火保护措施;烟规只是针对消防排烟、送风系统的管道有次要求;请问石老师是否真的有必要吗?

谢谢!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读