消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用!

发布时间:2020-07-16 11:05消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

 

石峥嵘:本文介绍A型和B型灯具的基本概念及选型配置原则!

第一章 基本概念

一、A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。(2.0.3)

二、B型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。

三、A型应急照明配电箱:额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。(2.0.7 )

四、B型应急照明配电箱:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱。

五、A型应急照明集中电源:额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。(2.0.9)

六、B型应急照明集中电源:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明集中电源。

第二章 选型及配置原则

一、灯具的选择应符合下列规定(3.2.1 ):

1、设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

1.1 应选择A型灯具;

1.2 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;

1.3 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

2、灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:B型灯具的防护等级不应低于IP34。

二、灯具采用集中电源供电方式的系统中:

1、A型消防应急灯具配置 A型应急照明集中电源;

2、B型消防应急灯具配置 B型应急照明集中电源。

三、灯具采用非集中电源供电方式的系统中:

1、A型消防应急灯具配置A型应急照明配电箱;

2、B型消防应急灯具配置B型应急照明配电箱。

第三章  其他

一、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定(3.3.6):

A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。

二、灯具采用自带蓄电池供电时,A型应急照明配电箱的供电,变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。(3.3.7)

三、灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:

A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路;

四、系统自动应急启动的设计应符合下列规定:(3.6.9)

应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:

1、控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;

2、A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。

五、根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定:(5.4.6)

1、B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;

2、A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!



《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读