涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!

发布时间:2021-09-07 09:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:防火涂料,乱象众生,涂层厚度(施涂厚度)是最大源头!

关于钢结构防火涂料的施涂厚度,《建筑设计防火规范》和《建筑钢结构防火技术规范》所述的方法,均与实际不符,难有效实施!
电缆防火涂料和饰面型防火涂料的施涂厚度,没有明确的规范规定!
如此等等,给设计施工带来诸多困惑!
本文依据最新产品标准和自愿性认证规则,逐一分解,详述钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料(防火堤、隧道)、电缆防火涂料、饰面型防火涂料的涂层厚度要求。

一、钢结构防火涂料:

在《建筑设计防火规范》和《建筑钢结构防火技术规范》中,有涂层厚度的确定方法,但均与实际情况不符,难以有效实施。
针对目前实际情况,依据《 消防产品现场检查判定规则》(XF588-2012)要求,钢结构防火涂料的涂层厚度,应不低于所用产品型式检验报告描述的对应厚度:
 

1、检验报告中的产品型号,包含耐火极限标识,比如:GT-NRP-Fp1.00表示:室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp1.00(耐火极限1h)。

附:钢结构防火涂料的型号编制方法:

注:有关钢结构防火涂料的型号编制方法,可参专题:钢结构防火涂料-分类·型号识别!

2、检验报告中的耐火性能项,包含涂层厚度标识,比如,下图描述的涂层厚度为3.4mm,也就是说,本型号防火涂料,要达到耐火极限1h要求,涂层厚度不得小于3.4mm。

注1:本示例中,虽然检验结果中的涂层厚度对应的耐火性能试验时间大于1h,但仍按1h确定,更不得以此来推导比3.4mm更小的应用厚度(生产厂家有特殊说明者除外)。

注2:示例仅供参考,不同厂家的配方和工艺有别,同一耐火极限的涂层厚度也不一样,除参考检验报告参数外,尚应关注产品本身说明,以较高要求为准。

二、混凝土结构防火涂料:

混凝土结构防火涂料包括防火堤防火涂料和隧道防火涂料,其涂层厚度的确定,与钢结构防火涂料基本一致,不再另述。

三、电缆防火涂料:

1、规范并没有明确规定电缆防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书确定。

2、根据《 电缆防火涂料》(GB28374-2012)要求,经状态调节至质量恒定后,涂层厚度应为(1±0.1)mm。(6.1.5)

3、《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》(DL/T5707-2014)要求:在电缆封堵墙体的两侧电缆表面均匀涂刷电缆防火涂料,厚度不小于1mm,长度不小于1500mm。

4、综上,电缆防火涂料的涂层厚度,应满足设计要求,且不小于1mm。

四、饰面型防火涂料:

1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。

2、根据《消防产品现场检查判定规则》要求,饰面型防火涂料的涂层厚度不应小于0.5mm(6.14.1):

3、根据《饰面型防火涂料》(GB12441-2018) 要求,湿涂覆比值为500g/m²(大板燃烧法)(附录A):

4、综上所述,饰面型防火涂料的涂层厚度,应≥0.5mm,同时涂覆比值不得小于500g/m²。

五、申明:

防火涂料的涂层厚度要求,除参考上述建议外,仍应仔细核对设计文件、产品说明书等,如存差异,应执行相对较高的要求。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

black 2021-11-25 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防线路金属导管的防火措施包括刷防火涂料,应该刷哪一类防火涂料,是钢结构的,还是饰面型的?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读