- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】有些户型设计要废了!秒懂《建规》修订条文,应对措施及实施规则!
《建规》修订条文,要求消防电梯前室的短边不应小于 2.4m,某些项目的户型设计要废了!!!我们浓缩《建规》修订条文,汇总19条要点(附后),秒懂!
怎样应对,请看准实施要求:
一、自新版规范实施之日起,新建、改建、扩建的建筑工程消防设计审核和消防验收,应执行新版规范。
二、新版规范实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,可按原审核或者备案时适用的规范执行,但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。
注:以上内容引自公安部《关于执行新版消防技术规范有关问题的通知》(公消〔2015〕98号)
怎样应对,看清楚第二条,还有4个月的时间解决问题,快马加鞭(上好润滑油

)!
在线阅读:>> 《建筑设计防火规范》-修订条文
正版下载:>> 《建筑设计防火规范》-修订条文
附(要点汇总):
1、消防电梯前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m。(7.3.5)
除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:前室的使用面积不应小于 6.0m²,前室的短边不应小于 2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定。
2、提出了老年人照料设施的概念,取代了之前的老年人建筑,进行了一系列规定。
本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。
3、独立建造的高层老年人照料设施,为一类公共建筑。(5.1.1)
老年人照料设施的耐火等级、建筑高度和层数要求:
4、除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。(5.1.3A)
5、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过 2 层。(5.3.1A)
老年人照料设施的平面布置要求:
6、老年人照料设施宜独立设置。(5.4.4A)
7、当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层。(5.4.4B)
8、老年人照料设施设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。(11.0.4)
老年人照料设施的安全疏散及避难要求:
9、老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24m 的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
建筑高度大于 32m 的老年人照料设施,宜在 32m 以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。(5.5.13A)
10、老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施。(5.5.14)
老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。
11、增加了老年人照料设施避难间的设置要求。(5.5.24A)
3 层及3 层以上总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。避难间内可供避难的净面积不应小于 12m²,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。
供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。
老年人照料设施的外墙保温材料要求:
12、增加了老年人照料设施的内、外墙和屋面保温材料应采用燃烧性能为A 级的保温材料的要求(6.7.4A)
老年人照料设施的消防设施要求:
13、增加了5 层及以上且总建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施应设置消防电梯的要求(7.3.1)
14、老年人照料设施应设置室内消火栓系统。(8.2.1)
15、老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。(8.2.4)
16、老年人照料设施应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统(8.3.4)
17、老年人照料设施应设置火灾自动报警系统,老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。(8.4.1)
18、老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统(10.2.7)
19、对老年人照料设施、病房、手术室等部位的疏散照明提出了更高的要求。(10.3.2)
对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;
对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热