厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!

发布时间:2021-01-22 16:41消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:厂房、仓库不能和民用建筑合建,确因功能所需,可以设置自用的办公室和休息室,其建筑防火、安全疏散及消防设施要求,规范不甚明确,应结合厂房和公共建筑的相关要求确定!(本文仅供参考)

文末附疑难探讨!

第一章 建筑防火

附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其耐火等级、防火分区等建筑防火要求,应按厂房的相关要求执行。同时,对于办公室(休息室)部分,应按公共建筑(办公建筑)的要求复核,执行相对较高的标准。
虽然规范没有要求丁、戊类厂房和戊类仓库的办公休息室进行防火分隔,实际应用中,这些部位仍应划分为相对独立的区域。

第二章 安全疏散

附属在厂房仓库的办公室(休息室),其安全疏散要求,应结合厂房和办公休息区域的防火分隔形式等要求确定!

一、与甲乙类厂房贴邻的办公室和休息室:

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔(不能有洞口),且应设置独立的安全出口。

这种情况下,办公室(休息室)部分是完全独立的,其安全疏散要求(包括疏散楼梯形式、疏散净宽度、安全疏散距离等)可参考《建规》第5 章有关公共建筑的要求确定(图示1):

(图示1)

二、设置在丙类厂房的办公室和休息室:

办公室、休息室可以设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。

有关安全疏散要求,以图示2为例,说明如下:

1、防火隔墙上可以开设工作所需的连通门(乙级防火门),连通门不作为疏散门使用(不限开启方向)。

2、办公室、休息室应设置不经过生产区域的疏散门、安全出口(疏散楼梯)等直通厂房外,参见图示2。

 

(图示2)

注:图示2中,对于办公室(休息室)部分,当满足《建规》5.5.8设置1部疏散楼梯的条件时,可只设置一部疏散楼梯(或一个安全出口)。

3、疏散门、安全出口、疏散走道的净宽度,以及疏散楼梯的形式等等,应同时参照厂房和公共建筑,以较高要求确定。

注:有观点认为,办公部分的疏散是独立的,且采取了防火分隔措施,因此疏散净宽度可参照公共建筑的要求确定。

4、参考观点:对于需要两个安全出口的情况,根据《建规》3.3.5条款要求,办公休息区域只需设置1个独立的安全出口即可,另一个安全出口可以和厂房共用,不通过厂房区域直接进入疏散楼梯间即可。(参见图示3)

(图示3)

三、设置在丁、戊类厂房的办公室和休息室:

对于丁、戊类厂房,规范没有提出防火分隔要求,但仍应合理布局,相对集中的办公休息区域,其安全疏散应相对独立,不宜直接通过生产区疏散(参见图示4)。有关安全疏散要求,以图示4为例,说明如下:

1、办公室和厂房可以通过共用的安全出口疏散,共用部分的疏散门、安全出口、疏散走道的净宽度,以及疏散楼梯的形式等等,应同时参照厂房和公共建筑,以较高要求确定。

2、走道隔墙上的门可以采用普通门,应向疏散方向开启,

3、厂房内任意一点至安全出口的安全疏散距离,可依厂房的要求确定(3.7.4),距离的计算应为直线行走距离,要考虑走道隔墙及的遮挡。

注:疏散距离均为行走直线距离,通常不考虑设备、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但需要考虑墙体遮挡的影响,相关要求及概念,可参专题:建筑防火-安全疏散距离控制原则及要求!

4、办公室(休息室)任意一点的安全疏散距离,可参照公共建筑(办公建筑)的相关要求确定。

(图示4)

5、对于设置在厂区的个别办公室,宜靠近安全出口,也不宜通过生产区疏散(参见图示5)。

 

 

(图示5)

四、设置在仓库场所的办公室和休息室:

1、办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。

2、办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。有关安全疏散的相关要求,可参照上述第二条有关厂房的要求执行。

3、办公室、休息室设置在戊类仓库时,规范没有提出防火分隔要求,但仍应合理布局,办公室(休息室)的安全疏散应相对独立,不宜直接通过仓库疏散,具体要求,可参照上述第三条有关厂房的要求执行。

4、仓库建筑没有安全疏散距离要求,办公室、休息室内任意一点至安全出口的距离,可参照有关公共建筑的要求确定。

第三章 消防设施

附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其消防设施,应按厂房的相关要求执行,比如,对于设置有自动喷火灭火系统的厂房,其附属办公室(休息室)也应设置自动喷水灭火系统。

参考观点:对于办公室(休息室)与厂房采取了防火墙或防火隔墙等防火分隔措施,且疏散独立的情况,可以考虑只在厂房或仓库部分设置自动灭火系统。(有争议!)

第四章 疑难探讨

一、仓库建筑和一、二级耐火等级的单多层丁戊类厂房,没有安全疏散距离要求,其办公室是否也不需要限制安全疏散距离?

这些建筑场所的安全疏散距离,规范未作限定,但当设置办公室等场所时,同样必须考虑安全疏散距离要求,安全疏散距离可以参照公共建筑(办公建筑)的要求确定。

二、厂房和仓库中的休息室,可以用于值班员工的宿舍?

员工宿舍严禁设置在厂房内(3.3.5),厂房中的休息室,不可用于值班员工的宿舍,仅供平时临时休息使用,不能作为宿舍用途。

第五章 申明

本文所述观点,供参考,对于专项规范有要求者,应从其规定!

 

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

静学者 2021-09-29 21:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

餐厅,车间办公,休息浴室,厨房是否可以算是厂房附属用房,合建在丁内厂房内,仅永防火隔墙,隔开?

一鸣_HwJo 2021-11-24 07:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确实是高手,分析的到位

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读