消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火分隔 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

窗间墙、窗槛墙部位-可否采用防火窗?

发布时间:2021-01-22 15:28消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:可开启的防火窗,就是活动式防火窗,可靠性相对较差,存在不确定因素。

窗槛墙和窗间墙部位可以采用防火玻璃墙,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。

 

一、窗间墙、窗槛墙的概念:

1、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。

根据规范要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。本条文中“1.2m的实体墙”,就是我们常说的窗槛墙。

2、有关窗间墙、窗槛墙的概念,可参专题理解:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用!

窗间墙、窗槛墙示意图如下:

二、问题及解答:

窗槛墙和窗间墙部位能不能设置防火窗?

在2018版《建筑设计防火规范》图示中,取消了原图示的两种窗槛墙方案,也就是说,窗槛墙部位采用防火玻璃时,不再建议采用可开启的防火窗,且防火玻璃墙应位于外墙位置,不得形成缝隙!

 

依此可知,窗槛墙部位不应设置可开启的防火窗。

四、结论:

由上可知,窗槛墙部位可以采用防火玻璃墙或固定式防火窗,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。

窗间墙部位也应依此要求执行。

五、附:防火玻璃墙的规范图示:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

窗间墙、窗槛墙部位-可否采用防火窗?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读