消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 汽车库 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

汽车库坡道-出入口上下层是否需要采取防火分隔措施!

发布时间:2020-09-29 15:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:当汽车库坡道上采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开时,如不能保证车辆坡道部分的人员安全疏散距离,则坡道出入口的上下层开口部位均应设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

 

一、规范要求:(5.3.3)

二、争议内容:

规范条文表述为“坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开”(5.3.3),有观点认为,只要在坡道出入口的上层或下层设置一侧即可,本专题认为每层车库的坡道出入口均应设置。

三、处置观点:

汽车坡道连通不同楼层的车库,坡道上不能排除有人或车辆滞留的情形,如仅在上层或下层开口采取防火分隔措施,则势必有一侧的坡道对车库敞开。实际应用中,设计师通常不会考虑坡道上的人员安全疏散距离,也就是说,可能这个坡道上的安全疏散距离不能满足人员疏散要求,造成安全风险。相反,如果在坡道的上下层开口同时采取防火分隔措施,那么不管哪一层发生风险,均可在本层坡道的出入口部阻断,可以不考虑坡道上的安全疏散问题。
反面示例:示例车库中,本层汽车坡道的出入口没有设置防火卷帘等分隔措施(仅设置在下一层出入口),火灾发生时,有三个风险:1、人员可能会通过此出入口逃生,而下一层的防火卷帘已关闭,成了断头路,存在巨大风险。2、此汽车坡道并不满足规范要求的安全疏散距离规定,其中的人员将无法安全逃生,存在巨大风险。3、本层着火需要联动另一层车库卷帘,不符常规,由于现在的设计图纸往往没有明确细节联动关系(通常是现场临时编程),容易发生疏漏!

四、综合结论:

综上,当汽车库坡道上采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开时,如不能保证车辆坡道部分的人员安全疏散距离,则每层车库的坡道出入口均应设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。
注:受实际情况限制,目前的汽车库设计,通常均没有考虑车辆坡道部位的人员安全疏散距离要求,而坡道上滞留人员或车辆的情况时有发生,因此务必考虑可能存在的风险!

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

汽车库坡道-出入口上下层是否需要采取防火分隔措施!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读