石峥嵘:建筑构件的燃烧性能和耐火极限,是决定建筑物耐火等级的主要依据。

对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。
文末附视频分解!

一、耐火极限的基本概念:

耐火极限,是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。

为方便实际应用中的借鉴采纳,《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的耐火极限进行了举例。也可以依据《建筑构件耐火实验方法》(GB/T9978.1至GB/T9978.9),经检测确定。

1、承载能力:是试件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的时间:

2、完整性:是试件在耐火试验期间能够持续保持耐火隔火性能的时间。

3、隔热性:是试件在耐火试验期间持续保持耐火隔热性能的时间。

二、对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。

比如:柱的耐火极限测定主要考察其在试验条件下的承载力和稳定性能;非承重墙体的耐火极限测定主要考察该墙体在试验条件下的完整性能和隔热性能。(详见现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》系列GB/T 9978.1~GB/T 9978.9)

三、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。

四、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也只需要依据各自的产品标准,对耐火完整性和隔热性进行判定。

关于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件的耐火极限判定,我们将后续专题讲解。