消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式!

发布时间:2020-07-15 17:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:本文主要讲解《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6的主要概念,针对设计施工难点,以及条文概念、梁板结构形式,用简练的方式解决各类梁板结构的洒水喷头设置问题,附:应用示例。

 

第一部分  

7.1.6主要概念的理解,洒水喷头应用示例

 

一、规范中所指的梁或其他障碍物的高度,都是指突出楼底板的高度。

二、梁具有挡烟蓄热作用,有利于梁间喷头受热,因此,密肋梁板和满足条件的梁高不超过300mm的楼板,可直接在梁底面下方的平面上布置洒水喷头。

三、7.1.6-3条款中:“密肋梁板底面”就是“密肋梁底面”,溅水盘与密肋梁底面的垂直距离应为25mm~100mm;(图示1)

             

图示1

四、7.1.6-1条款中:“在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头”,是指喷头溅水盘设置平面的高度低于梁或其他障碍物底面的布置方式:

如下图所示,根据7.1.6-1要求,梁高不超过300mm的楼板,可直接在梁底面下方的平面上布置洒水喷头,溅水盘与顶板的距离(h1)不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离(h2)应为25mm~100mm。(图示2)

图示2

五、7.1.6-2条款:“在梁间布置洒水喷头”是指“喷头溅水盘高度不低于梁底面”的布置方式:

如下图所示:根据7.1.6-2条款要求,当梁的高度超过300mm时(或虽然不超过300mm但不能满足7.1.6-1要求),需要在梁间布置洒水喷头。溅水盘与顶板的距离(h)应满足75mm~150mm;洒水喷头与梁的距离(a、b),应满足第7.2.1条的规定,确有困难时,溅水盘与顶板的距离(h1)可适当放宽但不应大于550mm,h1达到550mm仍不能满足规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头(溅水盘与梁底面的垂直距离应为25mm~100mm)。(图示3)

图示3

六、7.1.6-4是对7.1.6-2的补充,在梁间布置洒水喷头可以采用不等距方式,可按7.1.2规定采用矩形或平行四边形的方式。(注:其他情况下,根据7.1.4要求,直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置的方式。)

 七、实际应用中,主次梁的情况较多,需要结合7.1.6-1和应7.1.6-2的规定,合理应用,最大限度减少设计施工难度和系统造价。

如下图所示:次梁高度适应7.1.6-1条款要求,溅水盘与顶板的距离(h)不应大于300mm,同时溅水盘与次梁底面的垂直距离(h2)应为25mm~100mm;当洒水喷头与主梁的距离不满足第7.2.1条的规定,溅水盘与顶板的距离(h1)可适当放宽但不应大于550mm,达到550mm仍不能满足规范第7.2.1条的规定时,应在主梁底面的下方增设洒水喷头(溅水盘与梁底面的垂直距离应为25mm~100mm)。(图示4)

图示4

 

 

第二部分 

常见梁板结构形式,洒水喷头应用示例

常见的梁板结构,有“主次梁”、“井字梁”、“密肋梁”楼板结构,以及“无梁”楼板结构等形式。

一、无梁楼板的概念及洒水喷头布置要求:

无梁楼板(无梁楼盖)是一种不设梁、楼板直接支承在柱上、楼面荷载直接通过柱子传至基础的板柱结构体系。(图示5)

无梁楼板的洒水喷头布置比较简单,适应7.1.6基本条款,洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,设计施工时,主要协调洒水喷头与柱及其他障碍物之间的关系。

图示5

二、密肋梁板及洒水喷头的布置要求:

A、密肋梁板,是指“密肋梁”楼板结构,也称为密肋楼盖,是由薄板和间距较小的肋梁组成,一般采用方形网格的梁板结构,肋梁间距通常不会大于1.5m。(图示6)

图示6

B、根据7.1.6条第3款要求,洒水喷头可直接布置在密肋梁板底面(即密肋梁底面),溅水盘与密肋梁底面的垂直距离应为25mm~100mm。(图示7)

 

图示7

三、井字梁楼板及洒水喷头的布置要求:

A、井字梁,是由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件,又称为交叉梁或格形梁,通常情况下,井字梁的梁高是一致的。(图示8)

图示8

B、当井字梁的梁高不超过300mm时,可适应7.1.6-1的要求,直接在梁底面下方的平面上布置洒水喷头。

C、当井字梁的梁高超过300mm(或虽然不超过300mm但不能满足7.1.6-1要求)时,结合7.1.6-2处理。

D、关于密肋楼盖与井字梁楼盖的区别:密肋梁板的肋梁间距通常不会大于1.5m,而井字梁的梁间距通常大于2m。(具体概念应由建筑结构专业确定)

 

四、实际应用中,主梁和次梁结合的情况较多,设置方案详见前述第一部份的第五款。

 

小贴士:

1、楼盖:在房屋楼层间用以承受各种楼面作用的楼板、次梁和主梁等所组成的部件总称。

2、楼板:是直接承受楼面荷载的板,属于楼盖中的一部分。在日常称呼中,可能没有严格区分楼板和楼盖的概念。

3、次梁:将楼面荷载传递至主梁上的梁。

4、主梁:将楼面荷载传递到柱、墙上的梁。

5、井字梁:由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件,又称为交叉梁或格形梁。

6、无梁楼盖是一种不设梁、楼板直接支承在柱上、楼面荷载直接通过柱子传至基础的板柱结构体系。

 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读