商业网点、步行街等临街铺面-室内消火栓设计误区!

发布时间:2020-07-15 16:58消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可!

 

室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。

对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下:

一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置,不应设置在门店及店铺内部(示例1),一方面,店铺本身着火时,其内部的消火栓无法使用;另一方面,火灾往往发生在下班时间,着火时,如设置消火栓的铺面关闭,其他铺面将无法使用消火栓。

示例1中,消火栓设置在门店及店铺内部,不应许可!

示例1

二、临街铺面室内消火栓的设置,比较合适的方式是在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间(示例2),同时,室内消火栓的设置,尚应考虑防冻和防盗要求!

示例2中,在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间,是较为合适的方式:

示例2

 

 