发布时间:2021-01-22 14:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:疏散楼梯间和疏散楼梯,是建、构筑物内人员安全疏散的竖向通道,根据疏散楼梯间、疏散楼梯设置形式的不同,建、构筑物的竖向疏散通道主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。

文末附规范争议:

金属梯(金属楼梯)和金属竖向梯,是否也要按室外楼梯的形式,满足一定的耐火极限要求?

第一章 概述

一、疏散楼梯形成疏散楼梯间,根据开口一侧的情况,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。

二、疏散楼梯也可以设置在建筑物外墙上,形成室外疏散楼梯,室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用。

三、部份特定场所的疏散楼梯,也可以采用金属梯、金属竖向梯。

分述如下:

第二章 敞开楼梯间

敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间。

一、敞开楼梯间的形式(如图1所示)

敞开楼梯间在防火上是不安全的,可能成为烟、火向其它楼层蔓延的通道。

图1 敞开楼梯间

二、敞开楼梯间的适用场所

根据规范要求,敞开楼梯间仅适用于防火等级要求不高的建筑,如表1所示。

表1 敞开楼梯间适用场所

三、敞开楼梯间的设置要求

敞开楼梯间的设置应符合下列规定:

1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;靠外墙设置时,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

4、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

5、楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量仪表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

四、请注意,敞开楼梯间和开敞式楼梯是完全不同的概念,必须清楚两者的区别及应用!

详见专题讲解:敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!

第三章 封闭楼梯间

封闭楼梯间是在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。(2.1.15)

一、封闭楼梯间的形式(如图2所示)

在封闭楼梯间入口处需设置双向弹簧门或乙级防火门(依《建规》6.4.2规定)。不能自然通风或自然通风不能满足要求的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

图2 封闭楼梯间

注:封闭楼梯间入口处的门,高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

二、封闭楼梯间的适用场所

相对于敞开楼梯间,封闭楼梯间的安全性能较高,主要应用于如表2所示的场所。

表2 封闭楼梯间适用场所

 三、封闭楼梯间的设置要求

封闭楼梯间的设置应符合下列规定:

1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;靠外墙设置时,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;

2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

4、楼梯间不应设置卷帘;

5、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

6、楼梯间内禁止穿过或设置可燃气体管道;

7、除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

8、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门;

9、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

第四章 防烟楼梯间

防烟楼梯间是在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室等设施),且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

一、防烟楼梯间的形式(如图3所示)

防烟楼梯间主要有两种形式:①带阳台或凹廊的防烟楼梯间,这类防烟楼梯间以敞开的阳台或凹廊作为前室;②带前室的防烟楼梯间,这类防烟楼梯间的前室可能采用自然通风或机械加压送风的防烟方式。

图3-1 带阳台的防烟楼梯间

图3-2 带凹廊的防烟楼梯间

图3-3 带前室的防烟楼梯间

二、防烟楼梯间的适用场所

防烟楼梯间的安全性能高于敞开楼梯间和封闭楼梯间,主要应用在如表3所示的场所。

表3 防烟楼梯间适用场所

三、防烟楼梯间的设置要求

防烟楼梯间的设置应符合下列规定:

1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

4、楼梯间及其前室不应设置卷帘;

5、楼梯间及其前室内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

6、楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;

7、应设置防烟设施;

8、前室可与消防电梯前室合用;

9、前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m²;住宅不应小于4.5m²;与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m²;住宅建筑,不应小于6.0m²;

10、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

11、除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口;

12、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

第五章 室外楼梯

室外楼梯是指设置在建筑物外墙上的疏散楼梯。

一、室外楼梯的形式(如图4所示)

室外楼梯应采用耐火结构与建筑物分隔,通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。

图4 室外楼梯

二、室外楼梯的适用场所

室外楼梯不易受烟火的威胁,可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用。室外楼梯主要是辅助用于人员的应急逃生和消防员直接从室外进入建筑物,到达着火层进行灭火救援。对于某些建筑,由于楼层使用面积紧张,也可采用室外疏散楼梯进行疏散。

三、室外楼梯的设置要求

室外疏散楼梯的设置应符合下列规定:

1、栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m;

2、倾斜角度不应大于45°;

3、梯段和平台均采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;

4、通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;

5、除疏散门外,楼梯周围2m内的墙上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

第六章 金属梯(金属楼梯)

在满足一定条件的丁、戊类厂房和仓库、筒仓中,允许采用金属梯(金属楼梯)。

一、丁、戊类厂房中金属梯(金属楼梯)的形式:

丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。

丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯。

二、仓库、筒仓中金属梯(金属楼梯)的形式:

仓库、筒仓中符合《建规》第6.4.5条相关技术要求规定的室外金属梯可作为疏散楼梯,但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于0.25h。

第七章 金属竖向梯

除人员密集场所外,建筑面积不大于500m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。

第八章 规范争议

金属梯(金属楼梯)和金属竖向梯,是否也要按室外楼梯的形式,满足一定的耐火极限要求?

对于允许设置金属梯(金属楼梯)和金属竖向梯的场所,如无特殊指定,并不需要另外满足特殊的耐火极限要求。

 

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

姜XXL 2022-05-23 01:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请教老师,对于一类高层,是否可用室外楼梯疏散。如果可以是否与暖通必须设置正压送风的要求冲突?谢谢老师

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读